抗规6.3.10-3中"因设置填充墙等……"何解?
guoman_1982
2006年11月25日 08:20:32
只看楼主

该条文为:剪跨比不大于2或因墙充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,(柱箍筋加密区)取全高。是否为柱边开窗的情况?

该条文为:剪跨比不大于2或因墙充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,(柱箍筋加密区)取全高。
是否为柱边开窗的情况?
lhl1966
2006年11月27日 13:26:30
2楼

填充墙刚度较大时,在地震作用下对柱的侧移有较大的约束作用,类似于柱刚度很大的情况。因此,规范为提高这类框架柱的延性,提出了加强措施。
回复
lhl1966
2006年11月27日 13:27:36
3楼
增加柱的延性。
回复