给水管等较长管路处一般是隔多少米 加设一个不锈钢波纹补偿器
给水管等较长管路处一般是隔多少米 加设一个不锈钢波纹补偿器
2楼
楼主的问题没说明清楚。
是什么管?是在室内、还是室外的?是埋地还是明设?
给水管为什么非要设伸缩节?
回复
3楼
一般要计算管道热胀冷缩的量,选用合适的不锈钢波纹管。
以前我是碰到厂房、隧道之类的长条型建筑的消防管用到过不锈钢波纹管,记忆中好像有直线管道不超过100m的说法,忘了来由了。
一般的民用建筑直线管段拐几个弯,就能实现自然伸缩,不需设波纹管了。
回复
4楼
立管及非埋地管都应设置伸缩节。当层高H≤4m时,立管上每层应设伸缩节一个,层高H>4m时,应根据计算确定;悬吊横干管设置伸缩节应结合支承情况确定,悬吊横干管上伸缩节之间的最大距离不宜超过4m,应根据管道设计伸缩量和伸缩节最大允许伸缩量计算确定。管道设计伸缩量不应大于表3中伸缩节的最大允许伸缩量。为了使立管连接支管处位移最小,伸缩节应尽量设在靠近水流汇合管件处。为了控制管道的膨胀方向,两个伸缩节之间必须设置一个固定支承。
回复