我在调试生活污水时,接触氧化池产生大量泡沫,距离办公楼6米左右,遇见有风,影响很大,怎样消沫.
我在调试生活污水时,接触氧化池产生大量泡沫,距离办公楼6米左右,遇见有风,影响很大,怎样消沫.
2楼
我们以前用喷雾法去除泡沫,但不够理想.据说是间距不够,这个有参考样本吗?
回复
3楼
我们工程中若有设置中间水池或者排放池的话,里面一般都会设置消泡泵,采用的也是喷雾法,间距根据消泡头的有效消泡面积定,效果还挺好,没有出现泡沫太多的问题。
我认为应:1、先探究一下泡沫那么多的原因是什么?
2、在生物法中,泡沫的多少,和微生物的生长状况是相关的,是否调节一下风量及营养剂量或者排泥量等控制因素?3、是否可以考虑适当使用消泡剂?
回复
4楼
