屋顶10分钟的消防水葙保证不了最不利点7米水头增压泵如何选和计算?谢谢各位老师指点?
wwwgps
wwwgps Lv.2
2004年06月03日 22:51:02
只看楼主

message

message
免费打赏
you-zi-ru-feng
2004年11月16日 19:43:52
2楼
先计算出最不利消火栓栓口压力,再计算出管道沿程损失。再减去高差即为增压泵扬程。必须说明的是消火栓增压泵流量小于5L/s,一般置于屋顶,配一个450L气压罐。
回复
derricklee
2004年11月16日 23:07:37
3楼
有气压罐还要增压泵么?增压泵给谁增压?
回复
zhjt111
2004年11月17日 08:27:14
4楼
有国家标准图,笨蛋!!
回复
heshuiqing379
2004年11月17日 08:51:34
5楼
从原理上讲,气压罐与增压泵既相对独立又相对统一,他们对整套系统都有一定作用,气压罐是对整套系统起稳压作用的,而增压泵是对气压罐起补能作用的。朋友仔细看看手册!
回复
wjx478994
2004年11月17日 09:04:12
6楼
须设增压稳.压装置。
回复
ifzhao007
2004年11月17日 09:57:06
7楼
dsfgsdf
回复
zhfyu
2004年11月17日 15:35:26
8楼
《给水排水设计手册》第二版的第2册的第101~105页中有详细计算方法,第109页有例题介绍。