本人自1998年介入消防工程行业,愿结认天下朋友,共究消防安全技术以保障国家财产安全.现在北京共济消防安全技术有限公司保定分公司,13722278989 以下有关消防联动通用逻辑程序供朋友们参考与见解,请多多指教!消火栓系统:当任意一个消火栓报警按钮按下时,自动启动消防泵自动喷/雨淋系统:当任意一个自动喷/雨淋系统的压力开关动作时,自动启动喷/雨淋泵防排烟系统:当某防火分区/层的感烟或感温或手动报警按钮报警时,联动打开本区/层及邻层正压送风阀,排烟阀,自动启动相应正压送风机,排烟机.当280度防火阀动作时,自动停止正压送风机,排烟机

本人自1998年介入消防工程行业,愿结认天下朋友,共究消防安全技术以保障国家财产安全.
现在北京共济消防安全技术有限公司保定分公司,13722278989
以下有关消防联动通用逻辑程序供朋友们参考与见解,请多多指教!

消火栓系统:当任意一个消火栓报警按钮按下时,自动启动消防泵

自动喷/雨淋系统:当任意一个自动喷/雨淋系统的压力开关动作时,自动启动喷/雨淋泵

防排烟系统:当某防火分区/层的感烟或感温或手动报警按钮报警时,联动打开本区/层及邻层正压送风阀,排烟阀,自动启动相应正压送风机,排烟机.当280度防火阀动作时,自动停止正压送风机,排烟机

空调系统:当某区/层的感烟或感温或手动按钮报警时,自动关闭本区/层电动防火阀,停新风机,轴流风机,盘管风机

防火卷帘门系统:通道型:感烟报警时卷帘门自动到中位(1.8米位置),感温报警时卷帘门到底位
分区型:当本区/层的感烟报警时,卷帘门到底位

消防广播疏散系统:当某层的两个感烟或感温或手动按钮报警时,启动本层及邻层的消防广播

气体灭火系统:当本区的感温或感烟或紧急启动按钮报警时,启动声光报警器,延时30秒启动电磁阀或电爆管,或压力开关动作时,启动电磁阀,进行气体喷洒,同时点亮喷洒指示灯

切电,电梯系统:当某区/层两感烟或感温或手动报警按钮报警时,自动切断本区/层非消防电源,电梯迫降首层,消防电梯正常运行

为了避免系统误报及人为非法使用导致报警而联动其它受控设备,我们通常可以在逻辑程序上设置两个感烟探测器报警后才联动程序,并建议取消消火栓按钮直接启泵功能

谢谢观注,请多指教!!!

终于找回了密码:(

[ 本帖最后由 firegc 于 2010-4-1 18:48 编辑 ]
免费打赏
hyj75120901
2006年11月28日 12:38:35
12楼
楼主的专业知识很全面,前面的联动关系都正确,可是最后一条“并建议取消消火栓按钮直接启泵功能”不敢认同,其一:一般情况下火灾报警控制器联动均处于手动壮态,在非稳高压系统“消火栓按钮直接启泵功能”能使火灾发生现场相关人员及时启动消防泵用消火栓进行灭火;其二,有些建筑物仅在重要部位设有探测器,而消火栓却按规范要求保护半径设置完整,如果没有探测器的部位发生火灾而报警控制器未接报警不联动启动消防泵怎么办?
回复
firegc
2006年11月28日 13:34:35
13楼
很感谢你的提意,你所提到的这个问题非常重要.
当然这一问题主要源于我们的众人防火意识及正确动用消防设施来进行自救,
在消水栓系统上没有自动稳压,控制主机处于手动控制状态的情况下,需考虑现场直接启泵要求.

并建议消防控制中心对系统采取部分联动.
谢谢你的高见!
回复
firegc
2006年11月28日 13:36:12
14楼


说局部自动比较合理
回复
cock103
2006年11月28日 18:28:57
15楼
气体灭火系统:当本区的感温或感烟或紧急启动按钮报警时,启动声光报警器,延时30秒启动电磁阀或电爆管,或压力开关动作时,启动电磁阀,进行气体喷洒,同时点亮喷洒指示灯
我记得是感烟和感温同时报警时启动气体灭火系统的,呵呵!
回复
firegc
2006年11月28日 18:44:17
16楼
哈哈,那怎么可以呢?
设有气体灭火的场所均是重要文件档案室及机房.及时补救才可以减少损失,这是个特殊环境
谢谢光顾!
回复
gxjhandan
2006年11月29日 21:47:26
17楼
问一个很菜的问题?
空调系统中电动防火阀,新风机,轴流风机,盘管风机的作用各是什么?
回复
firegc
2008年02月01日 16:42:15
18楼


这里说到的防火阀是指用来保护空调机组的自融断阀门
回复
cxr_19
2008年02月13日 14:23:37
19楼
跟赋安有点不一样
回复
piaoyang-piao
2008年02月16日 22:57:38
20楼
谢谢楼主
回复
wei745839
2008年02月20日 10:58:42
21楼


我记得也是这样 一般情况下是感烟先动作,启动声光报警,感温探头再动作后延时30秒才启动气体灭火系统

因为这里要考虑到一个误报的问题 我想应该没有哪个厂家敢说自己的产品绝对不会误报 放一次气要再充装不是几千块的事啊.... 请多指教