本人自1998年介入消防工程行业,愿结认天下朋友,共究消防安全技术以保障国家财产安全.现在北京共济消防安全技术有限公司保定分公司,13722278989 以下有关消防联动通用逻辑程序供朋友们参考与见解,请多多指教!消火栓系统:当任意一个消火栓报警按钮按下时,自动启动消防泵自动喷/雨淋系统:当任意一个自动喷/雨淋系统的压力开关动作时,自动启动喷/雨淋泵防排烟系统:当某防火分区/层的感烟或感温或手动报警按钮报警时,联动打开本区/层及邻层正压送风阀,排烟阀,自动启动相应正压送风机,排烟机.当280度防火阀动作时,自动停止正压送风机,排烟机
本人自1998年介入消防工程行业,愿结认天下朋友,共究消防安全技术以保障国家财产安全.
现在北京共济消防安全技术有限公司保定分公司,13722278989
以下有关消防联动通用逻辑程序供朋友们参考与见解,请多多指教!
消火栓系统:当任意一个消火栓报警按钮按下时,自动启动消防泵
自动喷/雨淋系统:当任意一个自动喷/雨淋系统的压力开关动作时,自动启动喷/雨淋泵
防排烟系统:当某防火分区/层的感烟或感温或手动报警按钮报警时,联动打开本区/层及邻层正压送风阀,排烟阀,自动启动相应正压送风机,排烟机.当280度防火阀动作时,自动停止正压送风机,排烟机
空调系统:当某区/层的感烟或感温或手动按钮报警时,自动关闭本区/层电动防火阀,停新风机,轴流风机,盘管风机
防火卷帘门系统:通道型:感烟报警时卷帘门自动到中位(1.8米位置),感温报警时卷帘门到底位
分区型:当本区/层的感烟报警时,卷帘门到底位
消防广播疏散系统:当某层的两个感烟或感温或手动按钮报警时,启动本层及邻层的消防广播
气体灭火系统:当本区的感温或感烟或紧急启动按钮报警时,启动声光报警器,延时30秒启动电磁阀或电爆管,或压力开关动作时,启动电磁阀,进行气体喷洒,同时点亮喷洒指示灯
切电,电梯系统:当某区/层两感烟或感温或手动报警按钮报警时,自动切断本区/层非消防电源,电梯迫降首层,消防电梯正常运行
为了避免系统误报及人为非法使用导致报警而联动其它受控设备,我们通常可以在逻辑程序上设置两个感烟探测器报警后才联动程序,并建议取消消火栓按钮直接启泵功能
谢谢观注,请多指教!!!
终于找回了密码:(
[
本帖最后由 firegc 于 2010-4-1 18:48 编辑 ]
2楼
QQ418666023
回复
3楼
问一个很菜的问题:排烟防火阀为什么要关闭啊,关闭了还怎么排烟啊?
回复
4楼
我们常见的排烟系统中所关闭的防火阀,是指当火情现场的烟雾在通过排烟系统过程中含有大量的热量,当烟雾中所含的温度达到280度时,应自动关闭防火阀,停止排烟风机的运行等,从而保护风机设备,可想而知,火灾现场的温度达到280度时,说明了什么呢.
谢谢观注!
回复
5楼
说明火已经很大了,就等着消防车来吧,靠这东西是就不了火了,好像是30分钟还是45分钟消防人员就来了
问一个更面的问题:火灾报警线和24V电源线可以共管敷设吗
回复
6楼
谢谢,知道不少知识
回复
7楼
110一般在市区3分钟到不了你可以投诉
119一般在市区10分到不了你也可以投诉他们
当然可以!
相互学习
谢谢
回复
8楼
请教大家,现在的稳压泵系统在压力降到一定程度时,可以直接启动消防主泵,可是图籍上没有要求信号送到主泵,仅在屋顶水箱间设电接点压力表启闭稳压泵.莫非还要把信号送至消防控制室么?图籍仅是水位控制送下的
回复
9楼
如果按照图籍来讲,不把信号引下去,又怎么去启动消防主泵呢
回复
10楼
首先你要明白,这类建筑为什么需要施设稳压泵,稳压泵的工作原理是什么,在这里它起到一个什么样的作用.
稳压泵所负责的工作是,保障所支持的管网系统的压力在设定的压力值范围内,稳压泵控制箱接受系统上的电接点压力表的信号来启停稳压泵的.当管网中的压力下降到一定值时,稳压泵自动工作,直到保持管网内的压力到所设置正常压力值时,稳压泵自动停止.这样反复工作,直到管网内的压力正常为止
这个信号不需要送到消防控制室,消防泵所接收的信号只是报警系统中的消火栓手动按钮与相关的远控制等
请多指教!
回复
11楼
至于水位控制是指监视消防水池,高位水箱的水位的液位仪,这个需要将信号传动报警系统,在主机程序上设定靠这个信号来启动水泵给水箱或消防水池供水.当水位上升到设定值时停止水泵供水.
当条件好的情况下,不一定要用消防泵来执行这一个任务,最好用生活水泵来完成这个工作,以保障消防补救系统正常待命
个人意见,请多指教!
回复