自动喷淋系统的每层配水干管的减压孔板安装位置应在水流指示器的前后?
自动喷淋系统的每层配水干管的减压孔板安装位置应在水流指示器的前后?
2楼
后面
回复
3楼
在设计手册里安装在控制阀前,即先是减压孔板,在阀门,再水流指示器
回复
4楼
新自喷手册284页
回复
5楼
《自动喷水灭火系统设计手册》黄晓家,姜文源著。减压孔板、节流管一般设置于水流指示器以后。
回复
6楼
什么版本的设计手册
回复
7楼
学到了一些,多看看,多学学,论坛真是不错,谢谢啊,学习的平台.
回复
8楼
不是啊,我现在手上的最新图纸是在水流指示阀前面的呀!一个减压孔板不便宜啊
回复
9楼
个人认为无所谓前后,本身就是一个局部阻力件,放到前面和放到后面无非就是增加阻力。我认为侧重的应该是要满足孔板及水流指示器各自的安装距离,尽可能避免互相干扰。
减压孔板不会很贵吧。
回复
10楼
减压孔板中的D1是什么意思?
回复
11楼
不知你的D1是哪个公式里的,孔板相关的无非就是一个同管道相同的管径和缩小的孔径,总会是其中一个吧。
回复