自喷系统末端试水装置的疑问
kflxq
kflxq Lv.8
2004年06月02日 18:54:32
只看楼主

规范中没有没有规定:压力表是装在阀前或是阀后,但规范解释却绘有一图示:压力表时装在阀后.问题是压力表是不是按强规必须装在阀后.清指教!


规范中没有没有规定:压力表是装在阀前或是阀后,但规范解释却绘有一图示:压力表时装在阀后.问题是压力表是不是按强规必须装在阀后.
清指教!
免费打赏
善伯
2004年06月02日 20:40:45
2楼
压力表应装在阀后,因为在检测时,我们需要的是在模拟一个喷头动作时该处的动压而不是静压。且检测时往往是检测部门自己备压力表,为了接压力表的方便,装在阀后较好,另外去年的给水排水杂志有过一篇有关论文,可查阅。
回复
ahuanghai
2004年06月02日 21:17:03
3楼
在实际操作中,压力表的前后均装阀,并检测系统静压。
回复
fengwenji
2004年06月03日 08:29:09
4楼
《自动喷水灭火系统施工及验收规范(2003)》在术语中已重新定义未端试水装置的作用:检验系统启动、报警及联动等功能,检测系统
回复
fengwenji
2004年06月03日 08:32:27
5楼
《自动喷水灭火系统施工及验收规范(2003)》在术语中已重新定义未端试水装置的作用:检验系统启动、报警及联动等功能,检测系统静压以及试验管网压力等已不作为其的功能,因此,压力表的安装变得好拟没什么意义。
回复
qja989
2004年06月03日 09:48:01
6楼
压力表应设置于阀门后,再接试水接头,K=80。
回复
kflxq
2004年06月05日 17:36:10
7楼
感谢各位的指导:2分已分别送给了 wp1972和 fengwenji 。