只看楼主

做的一个项目,人工挖孔桩,持力层为中风化岩层。施工单位做的很不负责,现在出了几个问题,想请教大家看看该怎么处理:1.部分人工挖孔桩偏心。2.绝大部分桩都没有到达持力层。持力层为中风化岩层,当时地勘给了勘探报告是有夹层的,施工单位只挖到中风化就没有继续下挖了。

做的一个项目,人工挖孔桩,持力层为中风化岩层。施工单位做的很不负责,现在出了几个问题,想请教大家看看该怎么处理:
1.部分人工挖孔桩偏心。
2.绝大部分桩都没有到达持力层。持力层为中风化岩层,当时地勘给了勘探报告是有夹层的,施工单位只挖到中风化就没有继续下挖了。
免费打赏
jiny780626
2012年06月04日 10:21:40
2楼
中风化一般挖不动了吧
做试桩吧,承载力达到就行了。
回复
xiaoyu302058
2012年06月04日 15:35:17
3楼
做试桩,只要有问题的桩都必须做,费用有施工单位出!
回复
mutong_126
2012年06月05日 09:52:31
4楼
组织专家论证,并且做试桩,可以达到承载力要求也是可以的
回复
zjxuhappy
2012年06月05日 10:14:12
5楼
同意楼上处理方法
回复
wkx406
2012年06月05日 10:23:21
6楼
感谢楼主的分享
回复
whoamino1
2012年06月05日 11:37:24
7楼
既然有夹层就是没准那个地方有,还能根根桩都做压载实验,费用挺大的,没见过中风化下有夹层的,
回复
xiaohe20060315
2012年06月05日 11:54:33
8楼
第一个问题:如果偏心小于100mm,个人建议调整一下相关的柱截面以满足柱心对桩心,柱心右偏就向左边加大柱截面;偏心大于100mm还是补桩吧,自己验算一下偏心受压
第二个问题:核对一下地质报告,如果桩已经浇注完了采用静载试验
回复
du592558619
2012年06月05日 13:38:13
9楼
这做试验一下就知道结果了啊
回复
linlinba2
2012年06月05日 15:03:19
10楼
这做试验一下就知道结果了啊
回复
乌鸦v1
2012年06月05日 15:38:28
11楼
学习学习,谢谢大家