右边的图iv没有互感器与左边的图多个互感器有什么区别? 为什么? 如果左边的是110KV线 右边的是10KV线 多一个互感器有什么用呢?  如果左边的110KV先有没有中间那个互感器有什么区别?10KV先呢 

右边的图iv没有互感器与左边的图多个互感器有什么区别? 为什么? 如果左边的是110KV线 右边的是10KV线 多一个互感器有什么用呢?  如果左边的110KV先有没有中间那个互感器有什么区别?10KV先呢 

1164290980421.jpg

免费打赏
ele00
2006年12月28日 00:05:06
12楼
三相完全星形接法 能反映各种相间短路和中性点直接接地电网的单相接地短路。

三相不完全星形接法 能反映各种相间短路,但是不能反映没接电流互感器相的单相短路。

一般10KV系统都是不接地系统,不用单相接地跳闸(可以运行2小时),故用不完全星形接法。另外这种接法的好处是提高供电的可靠性,不会在不同地点,不同相别同时接地时,可以保证有2/3的机会切一条线路