电流互感器的保护区别??
double_pen
double_pen Lv.2
2006年11月23日 22:09:41
来自于变压器
只看楼主

右边的图iv没有互感器与左边的图多个互感器有什么区别? 为什么? 如果左边的是110KV线 右边的是10KV线 多一个互感器有什么用呢?  如果左边的110KV先有没有中间那个互感器有什么区别?10KV先呢 

右边的图iv没有互感器与左边的图多个互感器有什么区别? 为什么? 如果左边的是110KV线 右边的是10KV线 多一个互感器有什么用呢?  如果左边的110KV先有没有中间那个互感器有什么区别?10KV先呢 

1164290980421.jpg

免费打赏
wanggf
2006年11月24日 15:51:36
2楼
三相三继电器接法适合于大电流接地系统;
两相两继电器接法适合于小电流接地系统。
回复
colourcat_3392
2006年11月24日 17:08:11
3楼
对于三相流互用于要求比较高的地方,电压较高,负荷较大的地方,三相全监控
对于AC相流互工作于10千伏以下等负荷不高的地方,此处一般出现单相短路仍可工作一段时间
回复
heqinjlpec.com
2006年11月24日 18:57:15
4楼
一般三相电流互感器用于比较重要的设备保护,我单位主变和大机组一般用三相电流互感器,其他都是两相不完全星型接法。楼上说的很有道理,小电流接地系统一般采用两相电流互感器的方式
回复
scor_163
2006年11月26日 20:32:33
5楼
保护的电压等级不同啊
回复
zzyandyou
2006年11月29日 15:00:45
6楼
区别不是很大,首先CT二次恻电流是标准的0-5A,和一次恻电压关系不大
少了B相互感器,一样可以算出B相电流等参数Ib=-Ia-Ic
回复
hnmzh20
2006年12月18日 17:33:47
7楼
同意二楼的。
完全星形接法用在大电流接地系统中,一般在110kV及以上,当然也有用在35kV等级的,但不多见。
不完全星形用在小接地系统中。我们这35kV及10kV接线都是不完全星形接线。
回复
binzi0017
2006年12月25日 02:30:09
8楼


我也这么认为
回复
guoyong1980
2006年12月25日 13:47:23
9楼

图中的接地的作用是什么?
上学时记得老师说很重要 但是忘记了 谁告诉下 谢谢
回复
tianger
2006年12月25日 23:30:49
10楼
三相三继电器接法适合于大电流接地系统(110KV及以上,主变中性点接地),发生单相接地时,短路电流大,主要反映线路单相接地、多相短路故障,以保证设备和系统安全。

两相两继电器接法适合于小电流接地系统(110KV以下,中性不接地或经消弧线圈间接地),发生单项接地时,短路电流小,仍能运行2小时,保证用户供电的可靠性,主要反映线路多相短路故障。
回复
liveabc
2006年12月26日 10:45:14
11楼


同意
回复