现在南网要求越来越严格了,设计人员现场收资还得先进行现场安规考试,也不准用皮尺测量。这改造站、扩建站没法做了嘛。听说有一种绝缘皮尺,但没见卖。现场测量可以用绝缘皮尺吗?
现在南网要求越来越严格了,设计人员现场收资还得先进行现场安规考试,也不准用皮尺测量。这改造站、扩建站没法做了嘛。听说有一种绝缘皮尺,但没见卖。现场测量可以用绝缘皮尺吗?
2楼
回复
3楼
"绝缘皮尺"?头上也有一小段金属吧?
回复
4楼
70年代末,曾经有一个事故案例,就是使用皮尺测量高压线垂直高度而触电的。
所以《电业安全工作规程》(电缆线路部分)(1982年,不好意思,手中没有新的)
第24条
带电线路的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离)可用测量仪或在地面上用抛挂绝缘绳的方法测量。严禁使用皮尺、线尺(夹有金属丝者)等测量带电线路导线的垂直距离。
楼主所说的绝缘皮尺,没有见过,也没有翻过新的相应规范。
回复
5楼
中华人民共和国行业标准 DL408-91 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)1991-03018发布 1991-09-01实施 第十三章 第271条 在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。
回复
6楼
谢谢了,可以学习一下了
回复
7楼
如果场地很广的话,我建议用全站仪测量,小范围测量(50米内)布置,我觉得用测量尺就行了,你说的绝缘尺我没有见过,更不用说使用了。
回复
8楼
最好用激光测距仪
回复
9楼
我在施工现场见过一次,听施工方反应,绝缘皮尺很贵,一般他们也很少使用,不得以的情况下才使用。但我后来没有找到卖的
回复
10楼
像楼上几位说的 只有在那些特殊场合才会要求必须用绝缘皮尺。一般施工谁去买那么好的皮尺
回复
11楼
原来我们经常在违反安规,罪过罪过
回复