手头有一个小区,小区内有三个18层的高层,10个多层(5层),做室外消防的时候,关于室外消防的流量有些迷惑,根据建筑防火规范8.3.2每个室外消火栓流量选10~15l/s,但是高层消防计算室外消火栓用水量20L/S,市政给水资料不齐,不能保证用水量,从水泵房的消防系统向室外消防系统供水方案合适,还是直接不管市政资料直接从市政管道接入小区室外消防管道合适呢?
手头有一个小区,小区内有三个18层的高层,10个多层(5层),做室外消防的时候,关于室外消防的流量有些迷惑,根据建筑防火规范8.3.2每个室外消火栓流量选10~15l/s,但是高层消防计算室外消火栓用水量20L/S,市政给水资料不齐,不能保证用水量,从水泵房的消防系统向室外消防系统供水方案合适,还是直接不管市政资料直接从市政管道接入小区室外消防管道合适呢?
2楼
还有个问题,室外消防可否不使用采用临时加压供水系统,谢谢
回复
3楼
人都跑哪了,没有人回答我的问题吗????????????????
回复
4楼
1、室外消火栓流量按《高规》20l/s计算;
2、所谓20l/s不是单指一个室外栓流量,一般一个室外栓流量为10~15l/s,那么为保证室外消火栓有20l/s的流量,那么至少应设2个室外栓;
3、小区室外消火栓一般采用低压给水系统,火灾时由消防车加压射水。
回复
5楼
1.高层民用建筑设计防火规范中高层住宅如普通住宅18层一般>50m.室内消火栓用水量20L/S,室外消火栓用水量15L/S,只有高级住宅才是室内外消火栓用水量20L/S.你首先要搞清是普通住宅还是高级住宅?
2市政给水资料不齐,不能保证用水量,当然只能从水泵房的消防系统向室外消防系统供水方案合适.
3.不管市政资料直接从市政管道接入小区室外消防管道显然不可取.
4.建筑设计防火规范中8.3.2条是讲一个室外消火栓计算水量为10~15L/S,与你用那种方式供水无因果关系.
回复
6楼
同意楼上的
回复