最近碰到两个施工单位在问这个事情,例如一个宿舍:因为每层户数较多,我又是在每层电井设计了层配电箱,由于线比较多,我在公共走道部分设计了桥架,但走道又是没有吊顶的,我的本意是线从桥架出来之后,可以沿墙或者沿梁暗敷到顶板,再沿顶板进每户的宿舍配电箱,不知道现场施工的时候是怎么弄的。才能既保证美观又能方便施工呢?如果大家有走道无吊顶的走了桥架或线槽的施工图片也可以传上来看看。还有,大家在无吊顶的情况下是否一般不设计走桥架或线槽呢?
下图是一家施工单位做的,大家是否有一些好的整改意见呢?
32楼
没什么好办法啊!!!
回复
33楼
施工工艺不好,学习了
回复
34楼
没什么大问题,就是太丑了!!
回复
35楼
进行吊美化,或不用软管,用PVC管、铁管,要做到横平竖直尽量美观,目前我们的项目也遇到了此类似问题,还没有好的方案呢,进顶板是什么线,为什么不在桥架靠墙的那边如,尽量减少外露管。
回复
36楼
这种两边都有大量宿舍情况下,我个人意见也是采用桥架,如果用线管预埋实在太多了
桥架安装个人认为可以有两种方案:1、每边都设计一桥架,然后配电箱管子可以直接连接桥架侧边,如此短距离应该不影响美观2、只在一边设计桥架,不过另一边配电箱管子要预埋到另一边,再用软管连接到桥架靠墙侧面
回复
37楼
我们最近做的活也是一样的设计,我们用PVC的线盒固定在顶板和桥架上,再用PVC管子将两个线盒横平竖直连起来。
回复
38楼
其实做桥架也可以很美观的!!!只要你把桥架错层敷设,线管直接从侧墙出来水平碰进桥架侧面;也可以像它这样做,不过要在桥架底加一个接线盒,从侧墙把线管直接引入接线盒,不过要注意强、弱电要错开进入接线盒,尽可能不要用软管。这样做既美观又容易施工,你说对不对?
回复
39楼
不美观,建议贴墙走
回复
40楼
可以考虑全封闭母线槽,造价高一点。
回复
41楼
回复