最近碰到两个施工单位在问这个事情,例如一个宿舍:因为每层户数较多,我又是在每层电井设计了层配电箱,由于线比较多,我在公共走道部分设计了桥架,但走道又是没有吊顶的,我的本意是线从桥架出来之后,可以沿墙或者沿梁暗敷到顶板,再沿顶板进每户的宿舍配电箱,不知道现场施工的时候是怎么弄的。才能既保证美观又能方便施工呢?如果大家有走道无吊顶的走了桥架或线槽的施工图片也可以传上来看看。还有,大家在无吊顶的情况下是否一般不设计走桥架或线槽呢?

下图是一家施工单位做的,大家是否有一些好的整改意见呢?

宿舍21.jpg.jpg

免费打赏
vigor8506
2012年06月01日 11:14:15
2楼
怎么没人回复哦?我来顶顶
回复
whatr
2012年06月01日 12:19:03
3楼
补个吊顶

或者PVC白色线槽贴墙走
回复
bbs1221
2012年06月03日 18:20:32
4楼
桥架不要平装分上下2节或直接贴·墙打膨胀螺丝
回复
tsinghuasha1
2012年06月05日 09:23:16
5楼
回复
nevsaynev1983
2012年06月05日 09:29:54
6楼
施工单位干的活真不怎么样,引出管应该有金属软管吧,他们为了好干活,在线槽的里侧引出,预埋线盒在走廊中间,不美观。看见两排线槽,应该是强电和弱电吧,能否这么紧密的排列吗,请教。。
走廊敷设的线多,线管肯定也相应的多,不知道是否超过楼板厚度的1/3呢。。。。规范有这一条。。。
回复
honxs
2012年06月05日 09:50:27
7楼
这个做法有点潮,呵呵,明装的管线至少要横平竖直吧,应该直接用PVC管或钢管从桥架横向引出进房间,进了墙就可以暗埋了,这样露在外面的还少点。软管从桥架出来上楼板的还确实少见。
回复
月夜孤星
2012年06月05日 11:10:07
8楼
软管就这样拉上去没人说???还是以后要加吊顶,这样走明线真牛
回复
weiwei19870220
2012年06月05日 12:04:12
9楼
跟那时在赞比亚的施工单位完全不是一个级别的
回复
jhongsong123
2012年06月05日 13:23:32
10楼
不怎么样啊,施工质量太差。
回复
xushengli27
2012年06月05日 13:26:22
11楼
桥架尽量靠墙,管线从梁底引出,沿砌体墙水平进入桥架靠墙侧面,采用白PVC管,尽量缩短外露长度,保持水平美观。
回复