对于这个施工大家有什么整改意见呢
vigor8506
vigor8506 Lv.7
2012年05月31日 22:48:29
来自于工地图片
只看楼主

最近碰到两个施工单位在问这个事情,例如一个宿舍:因为每层户数较多,我又是在每层电井设计了层配电箱,由于线比较多,我在公共走道部分设计了桥架,但走道又是没有吊顶的,我的本意是线从桥架出来之后,可以沿墙或者沿梁暗敷到顶板,再沿顶板进每户的宿舍配电箱,不知道现场施工的时候是怎么弄的。才能既保证美观又能方便施工呢?如果大家有走道无吊顶的走了桥架或线槽的施工图片也可以传上来看看。还有,大家在无吊顶的情况下是否一般不设计走桥架或线槽呢?

下图是一家施工单位做的,大家是否有一些好的整改意见呢?

宿舍21.jpg.jpg

免费打赏
zee119
2012年06月05日 13:53:44
12楼
穿楼板应做消防封堵
回复
sdic007
2012年06月05日 16:15:20
13楼
楼主还是花点钱吊顶吧,否则一定被领导骂死,或者被使用方骂死。你既然为施工单位着想走了线槽,那他们也得出点血,做个简易吊顶,花不了多少钱。
回复
x243958805
2012年06月05日 16:40:24
14楼
回复
啊勇
2012年06月05日 16:45:15
15楼
不怎么样啊! 加强整改!
回复
king5835
2012年06月05日 18:01:42
16楼
整体还算可以。
回复
奥贝蒂
2012年06月05日 19:00:38
17楼
如果不吊顶,这样就太难看了。
回复
zhongqixing
2012年06月05日 19:12:19
18楼
何必呢,这施工水平,烂。加装PVC保护管或者5分钢管,暗埋。露出部分很少很少。既美观又漂亮。要不然就PVC管,依着墙角落走,打胶粒固定。这样也行。
回复
zls111-001
2012年06月05日 19:59:00
19楼
各方面质量都很差,连桥架盖板也没有上。干工程不是个人水平不行,而是管理水平不行。
回复
红苹果
2012年06月05日 20:45:28
20楼
直接暗敷就可以了。。。
每层户数较多,计量箱各侧放一个,馈出回路直接暗敷至每层各户。。
回复
fancunshang
2012年06月05日 20:51:06
21楼
首先,设计问题,户数较多的建筑应考虑设置电井,无吊顶的公共部位尽量不要采用桥架(车库除外)
再者,施工质量不敢恭维,观感太差,明配管应贴墙
回复

相关推荐

APP内打开