三套高压柜都在同一个工业园,一个运行三月,一个运行八个月,一个运行一年半后。PT柜烧一次B相熔断器,微机保护无电压事件记录。更换熔断器后,现场测量二次不短路,各项电压值正常。三只电压互感器,二次Y-Y-开口三角接线。请各位高手给分析下原因一次,二次具体原理接线如下图
三只电压互感器,二次Y-Y-开口三角接线。请各位高手给分析下原因
一次,二次具体原理接线如下图
三套高压柜都在同一个工业园,一个运行三月,一个运行八个月,一个运行一年半后。PT柜烧一次B相熔断器,微机保护无电压事件记录。更换熔断器后,现场测量二次不短路,各项电压值正常。三只电压互感器,二次Y-Y-开口三角接线。请各位高手给分析下原因一次,二次具体原理接线如下图