三套高压柜都在同一个工业园,一个运行三月,一个运行八个月,一个运行一年半后。PT柜烧一次B相熔断器,微机保护无电压事件记录。更换熔断器后,现场测量二次不短路,各项电压值正常。三只电压互感器,二次Y-Y-开口三角接线。请各位高手给分析下原因一次,二次具体原理接线如下图

三套高压柜都在同一个工业园,一个运行三月,一个运行八个月,一个运行一年半后。PT柜烧一次B相熔断器,微机保护无电压事件记录。更换熔断器后,现场测量二次不短路,各项电压值正常。
三只电压互感器,二次Y-Y-开口三角接线。请各位高手给分析下原因
一次,二次具体原理接线如下图

11.jpg


12.jpg

免费打赏
dylan3940
2012年05月31日 18:39:52
2楼
没法分析,可能性很多。总的说来应该是偶然故障,熔断器熔断了就对了,起到保护作用,要不然要它干嘛
回复
wysh
2012年06月04日 11:37:17
3楼
0.5A第熔断器?建议换成1A的
回复
ui_1004
2012年06月04日 13:51:09
4楼
出线带的什么负载
回复
dylan3940
2012年06月04日 18:59:14
5楼
PT一次侧实际电流是毫安级的,0.5换成1,甚至换成2A,都是没意义的。
回复
zgp20081108
2012年08月06日 15:55:57
6楼
二次侧B相要接地
回复
hzongbingh
2012年08月07日 11:44:43
7楼
会不会是二次侧负荷大了。。看图纸又带微机又有计量、测量的。?,,没用下PT手车啊,这可能造成电压互感器二次侧向一次侧倒送电。。危险。!
回复
wyw_22957
2012年08月08日 10:52:18
8楼
三相电压不平衡
回复
czdzn007
2012年08月08日 23:00:20
9楼
进线柜PT没做小车怎么检修啊
回复