铁路车站信号楼防雷、电磁兼容及接地通号(2008)9201
铁路车站信号楼防雷、电磁兼容及接地
通号(2008)9201
2楼
关于发布高速铁路设计规范等14项铁路工程建设标准局部修订条文的通知
铁建设(2012)29号
回复
3楼
铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定
铁建设(2007)39号
回复
4楼
铁路通信设备雷电综合防护实施指导意见
铁运(2011)144号
回复
5楼
信号设备雷电及电磁兼容综合防护
运基信号(2008)362号
回复
6楼
铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见
铁运(2006)26号
回复
7楼
铁道信号设备雷电电磁脉冲防护技术条件
TB3074-2003
回复
8楼
电磁屏蔽设计要求
电磁屏蔽设计要求
一、为抗御直击和降低雷电电磁干扰,信号设备房采用法拉第笼进行电磁屏蔽。
二、法拉第笼由屋面避雷带、避雷针和引下线、机房屏蔽和接地极系统构成:
1. 接建(或新建)信号楼房屋结构采用钢筋砼框架结构,在砼框架内应设置不小于φ12mm的圆钢为主筋(加强钢筋),主筋间用相同规格的圆钢相互焊接成不大于5m×5m的网格,并保证电气连接的连续性,主筋上端必须与避雷带焊接,下端必须就近与基础地网焊接;
2. 安装电子设备的机房可在墙体内用钢筋网设置屏蔽层,钢筋网应采用不小于φ8mm的圆钢焊接成不大于600mm×600mm网格,并与主筋焊接连通,窗户设有防盗网的还应与防盗网钢筋焊接,门窗屏蔽应采用截面积不小于9 mm2,网孔小于80mm×80mm的铝合金网,并用不小于16mm2的软铜线与地网或屏蔽层可靠连接;
3. 建筑物施工时,应在机房四周室内、室外距地面0.3m处预留与砼框架内主筋连接的接地端子板各4块,室外接地端子板应与环形接地装置栓接,室内接地端子板应与机房屏蔽层或与静电地板下的金属支架(或支架下的铜箔带)栓接;
4. 机房已经预留钢筋接地端子板的,屏蔽层还应与钢筋接地端子板栓接;
5. 设备室地面采用防静电地板,其金属支架间应相互可靠连接,或在金属支架底部采用δ0.2mm×20mm铜箔带构成与支架一致的网络,铜箔带交叉处锡焊接;
6. 相互连接的金属支架或网格铜箔带应采用10mm2的铜带(扁平铜网编织带)应与地网或屏蔽层连接,至少4处,铜带一端加线鼻后与地网或屏蔽层栓接,另一端用锡焊接。
回复
9楼
电子信息系统机房设计规范
GB50174-2008
回复
10楼
电子信息系统机房施工及验收规范
GB50462-2008
回复
11楼
接地装置安装
03D501-4
回复