有一卫生间,超过六个大便器的底层单独排出管要不要做环形通气管?
有一卫生间,超过六个大便器的底层单独排出管要不要做环形通气管?
12楼
谢谢各位!出图时和复核商量了一下,底层还是做了通气,没办法,审图的那些家伙太抠规范了
回复
13楼
立管放中间,一边三个,不要环形通气管
回复
14楼
立管放中间,一边三个,不要环形通气管。好招!
回复
15楼
底层六个大便器分二路直接排至室外,即可不要环行通气管,否则按规范接一路是一定要的。
回复
16楼
要是遇到这种情况,我就直接对建筑讲,让他们减少一个
只做5个大便器,呵呵....
回复
17楼
新设计规范里面要求,6个或6个以上大便器的都要设环行通气管。
回复
18楼
6个大便器关键看怎么布置,如果你把立管放在中间,就可以不设置。
回复
19楼
设置两根立管也是个办法如果可以的话
回复
20楼
有的时候,我们高设计的,不要给自己添麻烦,能省就省点罢
回复
21楼
下列排水管应设环形通气管:
1、连接4个及4个以上卫生器具并与立管距离大于12m的排水横支管;
2、连接6个及6个以上大便器的污水横支管;
3、不超过上述规定,但建筑物性质重要、使用要求较高时。
回复