有一卫生间,超过六个大便器的底层单独排出管要不要做环形通气管?
有一卫生间,超过六个大便器的底层单独排出管要不要做环形通气管?
2楼
要!!不然施工图审查通不过.还是按规范搞设计,谁都没话说,包括那些老板凳.
回复
3楼
谢了!还有个问题,每层卫生间有六个大便器,为了避开这条规范,我做了两根横支管接入排水立管的四通,每根三个大便器,是不是可以不做环形通气?
回复
4楼
这个样子恐怕不行吧,一看就知道是为了避免设置通气管的做法,不符合专业排水要求。其实通气管道让你这么为难么?你只要画上去就行了阿
回复
5楼
可以不做环形通气
回复
6楼
小一点的设计院都不画最好是不要,不好施工且导致卫生间吊顶标高降低
回复
7楼
不用,通气管的作用是排水畅通,可以将管径加大一号,只要排水管的排水能力达到了就不用了,底层加通气管是不可能作到的事。如果是高层难道要让通气管伸顶吗?
回复
8楼
可以分两根排水横管排出吧.
回复
9楼
三楼的回答好幼稚,答案是要做!不做的话在长沙的施工图省查肯定要提
回复
10楼
施工图省查好幼稚
回复
11楼
要做
回复