地下一层的戊类储藏不需要做排烟但一定要做通风么?
tangjiali830311
2012年05月31日 11:49:15
来自于通风排烟
只看楼主

住宅单体下面地下一层的戊类储藏不需要做排烟但一定要做通风么?可以不可以也不做通风的,因为设井很麻烦,要做通风的话,要设一个排风一个进风井,而且这戊类的储藏的小隔间不是都在一起的,是由一个个楼梯间隔开。能不能既不考虑排烟,也不考虑通风的?如果一定要做通风要考虑排风和进风的话,是不是排风和进风都要伸到每个房间里面?请教各位专家啊~~~~~~~~~~~~~~~[

住宅单体下面地下一层的戊类储藏不需要做排烟但一定要做通风么?

可以不可以也不做通风的,因为设井很麻烦,要做通风的话,要设一个排风一个进风井,
而且这戊类的储藏的小隔间不是都在一起的,是由一个个楼梯间隔开。
能不能既不考虑排烟,也不考虑通风的?
如果一定要做通风要考虑排风和进风的话,是不是排风和进风都要伸到每个房间里面?

请教各位专家啊~~~~~~~~~~~~~~~[

1.jpg

免费打赏
flier_01
2012年05月31日 15:10:53
2楼
这种地下室可仅对走道送排风
内走道超过20米的话
还应排烟
回复
flier_01
2012年05月31日 15:11:34
3楼
风管可以不伸进每个储藏间内
储藏间通过内走道间接通风
回复
xuwu1983
2012年06月02日 19:14:06
4楼
谢谢了 学习了
回复
yibazhuoyue
2014年06月28日 16:10:19
5楼
还有人回答没,通风井大小怎么定?按走道面积2%还是按走道体积通风五次计算通风量?
回复

相关推荐

APP内打开