380V电机,要求:“就地控制,控制电压为36v”,请问如何实现?希望朋友们帮助新手。
380V电机,要求:“就地控制,控制电压为36v”,请问如何实现?
希望朋友们帮助新手。
2楼
如果原来有36V电压,可采用线圈是36V的但是主触头能达到380V的即可
如果原来无36V电压,用380/36的控制变压器+接触器等
启动按钮与控制室的启动按钮并联
停止按钮与控制室的停止按钮串联
回复
3楼
设置就地控制按钮,用合适芯数的控制电缆 与主/控制回路 进行联络.主/控制回路还是在控制室MCC, 电力电缆到电机,控制电缆到控制按钮
回复
4楼
如果原来有36V电压,可采用线圈是36V的但是主触头能达到380V的即可
如果原来无36V电压,用380/36的控制变压器+接触器等
启动按钮与控制室的启动按钮并联
停止按钮与控制室的停止按钮串联
按照运行符合用合适芯数的控制电缆。主/控制回路还是在控制室。 电力电缆到电机,控制电缆到控制按钮 。
回复
5楼
疑问:
每台电机配一台控制变压器呢?
还是配一台大的?
怎么画控制原理图啊?
回复
6楼
嗯,值得考虑
回复
7楼
那就要做经济比较了 电机太数多就搞台大的
原理图按照2楼说的画就可以了
回复
8楼
一般三相电机控制回路的电流按多少估算?
回复
9楼
用一个大的就可以了
线圈没有多少电流的
但是要计算好一共有多少个线圈电流
回复
10楼
电压选择固然重要,还有一点就是注意选择接触器的额定电流值.
还有一法就是使用一36V中间继电器转换控制,用中间继电器控制380V接触器此方法在控制相对复杂点,但是得到的控制点要多点
回复