请教各位专家:我们办公楼原来有3个开间和进深分别为3.6米和6米的办公室(楼板均为预制板),现在想把中间的墙打通改作会议室,可是中间的墙是承重墙,能否把原来的墙拆掉做一到梁来承重?如果能,请专家赐教,万分着急!谢谢!!

请教各位专家:我们办公楼原来有3个开间和进深分别为3.6米和6米的办公室(楼板均为预制板),现在想把中间的墙打通改作会议室,可是中间的墙是承重墙,能否把原来的墙拆掉做一到梁来承重?如果能,请专家赐教,万分着急!谢谢!!
免费打赏
sxl2108025
2006年11月25日 12:52:56
12楼
拆除承重墙是容易的,关键在于进深6米大梁对纵墙的局部受压。
常规:4.8米梁设梁垫,6.0米梁设壁柱。
加梁时:首先,计算屋面板下新加梁的内力和配筋计算,其次,梁端力作用于纵墙局部承压和抗震是否满足,若加梁垫满足最好,最后,施工工艺:一层地面加木方支承木支撑(立柱),二层同位置设立柱,立柱间隔300mm,立柱上加木方,作用是把屋面荷载通过支撑暂时传入地面,拆除承重墙,支模、绑梁筋、浇筑混凝土,梁顶部加膨胀混凝土,梁垫作法同此,梁强度达到设计要求,先拆二层支撑,后一层。其间,在其它墙画线观察梁板微降,满足规范要求即可。
回复
yangwc2003
2006年11月25日 14:56:28
13楼
楼上这位老师说的非常好,不过在一层也加木方的话是不是比较费事呀?可以只在二楼加吗?另外,能不能告诉我6m大梁和壁柱的大小及配筋呀?因为我不是学结构的,完全不懂呢,谢谢!!
回复
liyuan201
2006年11月26日 08:30:06
14楼
支持,说的好
回复
zzpeng8008
2006年11月26日 20:15:47
15楼
需要验算支撑新加梁的窗间墙垛的高厚比,竖向承载力.局部承压.剩余横墙抗震(刚性楼面时)或二层的排架墙剁抗震(柔性楼面)
新加梁最好加钢梁,施工简单,断面小.
其它见12楼,说得挺详细了.
回复
sxl2108025
2006年11月27日 17:22:33
16楼
“不过在一层也加木方的话是不是比较费事呀?可以只在二楼加吗?”,必须从一层加,因为,屋面板和梁的荷重仅二层楼板负荷不了。
6m大梁最好按简支梁计算,查《钢筋混凝土简明计算手册》和《钢筋混凝土结构构造手册》就行。
回复
old_house
2006年11月29日 11:36:58
17楼

加固设计是由设计院完成的,具体构造可以和加固公司共同协商.