拆除承重墙的问题
yangwc2003
yangwc2003 Lv.2
2006年11月22日 17:12:48
来自于砖混结构
只看楼主

请教各位专家:我们办公楼原来有3个开间和进深分别为3.6米和6米的办公室(楼板均为预制板),现在想把中间的墙打通改作会议室,可是中间的墙是承重墙,能否把原来的墙拆掉做一到梁来承重?如果能,请专家赐教,万分着急!谢谢!!

请教各位专家:我们办公楼原来有3个开间和进深分别为3.6米和6米的办公室(楼板均为预制板),现在想把中间的墙打通改作会议室,可是中间的墙是承重墙,能否把原来的墙拆掉做一到梁来承重?如果能,请专家赐教,万分着急!谢谢!!
免费打赏
9678831168a
2006年11月23日 09:50:25
2楼
要做会议室的那间在几楼?
你们办公楼一共几层
回复
yangwc2003
2006年11月23日 12:58:13
3楼
谢谢这位热心的专家,我们的会议室在二楼,总共两层
回复
大林
2006年11月23日 17:27:45
4楼
现有办公楼是否每层设置圈梁.
回复
qhq123-4@co163
2006年11月23日 19:26:58
5楼
总工二层,拆的墙是二楼还好一点如果是一楼我觉得千万不能拆,如果真的拆就要加固公司来检测,并做出响应的措施,如果是二楼,墙上有圈梁那还好一点,我不是很懂,若谁能更好的阐述此问题奖重分
回复
zhangtianda
2006年11月24日 09:11:23
6楼
即使是二楼、有圈梁,也要看一下预制板的放置方向,是不是在横墙上,如果是并且有圈梁那要算一下是否梁够用
回复
vvlljing
2006年11月24日 09:20:23
7楼
如果演算两侧墙体能承受梁的重量,我认为应该先拆了屋顶,再拆墙,在墙上打上梁垫,重新做屋面。
回复
大林
2006年11月24日 14:48:34
8楼
利用屋面圈梁,可以不拆屋顶。
回复
ffa13779864121
2006年11月24日 18:42:19
9楼
以上有人发言有依据!
楼主已经说明房间尺寸3.6*6 预制板肯定是搭接在墙上 。不管是否设置圈梁!这个结构做梁肯定是可以的
只是这个梁会很大!(切荷载为屋面荷载)。一定要计算够! 施工方案应该和加固公司协商共同制定
回复
weichengchao14
2006年11月25日 07:52:21
10楼

同意楼上的说法,我不知道在拆墙时没有梁那时怎么办?以为你必须是先拆后加梁,请高手指教
回复
冰琰
2006年11月25日 12:24:43
11楼
开间和进深分别为3.6米和6米

不大好弄啊
还是找加固公司保险
回复