110kV变电站设计方案:某水泥厂需建设一座110kV变电站,终期规模:主变为1台变比为110±2×2.5%/10kV、阻抗电压为10.5%、容量为40MVA变压器,110kV进线1回,10kV出线10回,并考虑装设相应的无功补偿装置,10kV站用变按2台50kvA考虑,10kV采用不接地系统。终期规模本期一次建成。配电装置型式:主变户外布置,110kV采用户外常规布置型式,10kV开关柜采用KYN式金属手车柜户内双列离墙布置型式,10kV电容器组采用集合式电容器组户外布置型式,站用变采用户内箱式结构布置在高压室内。
110kV变电站设计方案:
某水泥厂需建设一座110kV变电站,终期规模:主变为1台变比为110±2×2.5%/10kV、阻抗电压为10.5%、容量为40MVA变压器,110kV进线1回,10kV出线10回,并考虑装设相应的无功补偿装置,10kV站用变按2台50kvA考虑,10kV采用不接地系统。终期规模本期一次建成。配电装置型式:主变户外布置,110kV采用户外常规布置型式,10kV开关柜采用KYN式金属手车柜户内双列离墙布置型式,10kV电容器组采用集合式电容器组户外布置型式,站用变采用户内箱式结构布置在高压室内。
要求:
1、设计本站的电气主接线图(以尽量减少元器件为原则);
2、设计本站的电气总平面布置图(以尽可能减少占地为原则,高压室需标出尺寸,控制楼示意画出即可)。
2楼
版主已经问了,也是我正想问的。因工作太忙,中午回帖来不及,刚吃过晚饭,上来问一下。
“毕业设计,求专家指导”,我们不是专家,只能给你说些建议,设计还得你自己做,想我们给点建议,先得把你写的让我们看一下。
回复
3楼
我好歹也是念过大学的,这些事情应该是指导老师的事。
我们毕业答辩时才是专家来考评答辩给分呢。
回复
4楼
个人认为,用设备最少,但也得有避雷器、刀闸、断路器、CT放在主变高压套管里,一个间隔,采用线变组接线方式,高压用PASS,但电容器组放在户外,和主变又有防火距离,如何做的最省地?
却是想不出来???
回复
5楼
还有,10KV就一段母线,为何要用2台站用变?
容量又不大,用1台大的安放于高压柜内,不是更省地?
还有,单排不靠墙是不是还省地???
回复
6楼
看来是做一次方案设计呵。
要考虑5--10年发展前景;主接线方式很重要,必须灵活、可靠。拿出两个以上的初步方案进行技术经济比较,通过论证比较,选用最佳方案,这个步骤是少不了的。。。。。。
回复
7楼
如何做的最省地?
却是想不出来?
求专家指导,求总平图
回复
8楼
想省地?可采用全户内布置方式。
110kV部分最好用屋内布置的GIS设备,2-3层综合楼即可解决。造价较高,但对于水泥厂这种重污染场所还是值得的。
回复
10楼
不要“卡零分(kalinfeng)”,把自己学过的知识想办法用到设计中去,自己做的不要自相矛盾,能做到“自圆其说”就可以。
如果自己有更大的希望,想做得很好,作为工作前的一个重要经历,建议到“能接近课题”的地方去参观,同时询问你所需要的数据,可作为写作的参照依据。
回复