这是08年做的项目,主机是风冷冷水机组放在屋面,开机后由于振动,噪音很大,影响到下一层会议室的使用,业主要求改造。经现场观察、噪音测量发现噪音主要是设备基础、管道支架的振动传递下来的。把管道支架、设备基础全做减振处理问题就解决了。这是完工2年后回去照的照片,唉。。。
这是08年做的项目,主机是风冷冷水机组放在屋面,开机后由于振动,噪音很大,影响到下一层会议室的使用,业主要求改造。经现场观察、噪音测量发现噪音主要是设备基础、管道支架的振动传递下来的。把管道支架、设备基础全做减振处理问题就解决了。这是完工2年后回去照的照片,唉。。。
2楼
好有气势的工程,减震做的真NB
回复
3楼
确实有气势,不过前两年才做的,有点锈了。。
回复
4楼
而且外保温都没有包铝箔,做防水,。。。再过几年就差不多了都
回复
5楼
设计没要求,标底漏项,业主管这块的是外行,当时提出要做但要增加费用,业主就不肯,维护保养也没做好,所以2年后就这样子了。
回复
6楼
室外管道保温的保护层没有做。
回复
7楼
这减震器做的也可以说NB?看来你们没见过别的减震器设备工程,本工程我看了下减震器有些地方选型也太大了 不是说越大越好,什么东西都要适中
回复
8楼
减震 不错 又长见识了
回复
9楼
厉害的减震啊,我在其他地方也见过。
回复
10楼
牛啊!!!
我个人觉得有些位置可以用橡胶减震块就能解决
这也太浪费了
回复
11楼
减震做的灰常不错,不过冷冻水管没有包铝板
回复