最近一个项目遇到个问题,雨水要排入山下冲沟,平面距离只有38米,高差却有24米,这个怎么下去啊?我的管子已经做到2米,雨水量6.5立方米/秒,应该采取什么工程措施才行,求高人指教。
最近一个项目遇到个问题,雨水要排入山下冲沟,平面距离只有38米,高差却有24米,这个怎么下去啊?我的管子已经做到2米,雨水量6.5立方米/秒,应该采取什么工程措施才行,求高人指教。
12楼
按照CJJ50-1992《城市防洪工程设计规范》,坡度大于1:4应设置跌水,跌水大于3m宜设置多级跌水。
具体可参考给排水设计手册(第七册)城镇防洪8.2.4设置跌水。计算好尺寸后提给结构专业处理。
不过我看这个坡度也够呛。
回复
13楼
用消能坎行不?
回复
14楼
可以分段多设几个跌水井,可以做急流槽,底下设消能池
回复
15楼
设消能池,这属于排洪
回复
16楼
跌水吧,没有挡土墙么?
回复
17楼
建议在山顶先设计雨水回收管网系统,将雨水先排放到地下水池将雨水储存后,另外在设小口径溢流管往山下排水。此方案有几个优点:
1、雨水回收做场地绿化、清洗、生活辅助用水利用,节约水资源,减少用水费用。
2、减低排水管的流水速度,缓冲山顶雨水对山下的冲击力,减轻水土流失。
有需要可以联系本人做整体设计雨水收集与排放方案
QQ898173233
回复