急求dn2000雨水管怎么排往山脚下,高差太大了?
cctv3321
cctv3321 Lv.7
2012年05月30日 17:37:47
只看楼主

最近一个项目遇到个问题,雨水要排入山下冲沟,平面距离只有38米,高差却有24米,这个怎么下去啊?我的管子已经做到2米,雨水量6.5立方米/秒,应该采取什么工程措施才行,求高人指教。

最近一个项目遇到个问题,雨水要排入山下冲沟,平面距离只有38米,高差却有24米,这个怎么下去啊?我的管子已经做到2米,雨水量6.5立方米/秒,应该采取什么工程措施才行,求高人指教。
免费打赏
若水
2012年05月30日 22:31:05
2楼
可以分段多设几个跌水井,可以做急流槽,底下设消能池
回复
鸿业gps
2012年05月31日 08:21:52
3楼
个人觉得,坡度这么大,就不要拘泥于国标跌水井了,非标分段跌水吧
回复
cctv3321
2012年05月31日 10:50:00
4楼
参照国标上的阶梯式跌水井,整段做成梯步可以吗。距离不够无法做急流槽和消力池吧。
回复
fengzi_231
2012年05月31日 16:17:09
5楼
很简单,你直接做一个急流槽就好了,就是混凝土结构,类似台阶那种,两侧浇筑混凝土墙体,高度什么的看着定就好了
回复
海狸先生
2012年06月01日 11:59:21
6楼
天啊,我做为给排水专业,怎么看不懂楼上的话呢
回复
灏瀚
2012年06月01日 13:11:56
7楼
阶梯式跌水吧,这个大的坡度,别用管子了,用砌石的或者钢混的做吧!
回复
huaoxiangde
2012年06月01日 13:26:27
8楼
我也是觉得还是坡度的问题,坡度这么大,就不要拘泥于国标跌水井了,非标分段跌水吧
回复
懒人啥都不写
2012年06月02日 11:36:58
9楼
这个已经涉及到水工专业的内容了,最好还是找有关专业的人协助一下比较好,毕竟跌水、消力池的结构强度、稳定性还是要计算确认一下的。
回复
pmj97
2012年06月02日 23:28:36
10楼
建议用明沟,阶梯跌水。
回复
山泉雾雨
2012年06月03日 16:05:49
11楼
24m高差不大呀,8层住宅高度,直接管道排水就行了,没必要设消能装置。
回复

相关推荐