请教,关于非标低压柜尺寸的问题
莫下雨
莫下雨 Lv.9
2012年05月30日 16:28:43
只看楼主

想问下,非标低压柜的尺寸有什么限制,我同事做个500(深)*1500(宽)*2000的有问题吗,柜子是单面布置元件,后面不开门的,同时向请教下这个柜上的尺寸限制

想问下,非标低压柜的尺寸有什么限制,我同事做个500(深)*1500(宽)*2000的有问题吗,柜子是单面布置元件,后面不开门的,同时向请教下这个柜上的尺寸限制
释然
2012年05月31日 10:07:19
2楼
只要放得下元器件且符合规范、满足用户要求就好。
回复
yuhen1984
2012年05月31日 14:13:23
3楼
沙发说的对,补充一点1500宽肯定是双开门吧,(单开门的话很难想象)双开门时每个门也有750的长度,建议门板中间焊接加强筋,做一下加强处理。
回复
莫下雨
2012年05月31日 14:48:14
4楼
非常感谢啊,柜子改成两个800的了
回复
willie215300
2012年06月01日 10:04:58
5楼
两个800还是可以接受的,我们以前做过1200的,柜门下垂的很严重
回复
hma197548
2012年06月01日 12:23:09
6楼
最基本要满足柜里电气原件装配布置安全要求
回复
goatking
2012年06月01日 16:09:33
7楼
这个符合安全要求就可以了吧。呵呵。
回复
hiker1983
2012年06月01日 16:30:25
8楼
是啊,宽度好宽啊。改成二个800的会好点吧,要不然门会很宽的啊
回复
红苹果
2012年06月02日 13:35:12
9楼
哈哈哈,时候的有道理,,,
可以想象一下嘛,如果不是厚点的钢板,估计也下垂了。。
1500宽,500深,估计做出来也怪难看。。又宽又扁的。。
回复
zwyregister
2012年06月03日 10:51:26
10楼
搬运也极不方便, 最好把它拆分开来好,无法做单门,一块板还没这么宽呢
回复
reefulljack
2012年06月04日 10:32:23
11楼
这个东西还真是个问题,非标的箱子很难处理,一不小心就大了或小了。