最近给工厂里装了一批ABB的低压断路器 803b的,线路电流一直显示520A安培作用,断路器温度一直在70度左右,工厂里面的技术负责人认为是断路器的质量有问题,一直要求更换断路器,但是更换了一台ABB 803e的,结果温度还是下不来,结果测试了电网中的谐波,5次 11次 等高次谐波占32%。最终归结为谐波原因。 1,想请教谐波是导致断路器温度高的最终原因吗? 2,有什么较好的办法抑制高次谐波呢?

最近给工厂里装了一批ABB的低压断路器 803b的,线路电流一直显示520A安培作用,断路器温度一直在70度左右,工厂里面的技术负责人认为是断路器的质量有问题,一直要求更换断路器,但是更换了一台ABB 803e的,结果温度还是下不来,结果测试了电网中的谐波,5次 11次 等高次谐波占32%。最终归结为谐波原因。
1,想请教谐波是导致断路器温度高的最终原因吗?
2,有什么较好的办法抑制高次谐波呢?
免费打赏
reefulljack
2012年06月04日 10:29:42
12楼
谐波该是个问题,不懂学习下。
回复
qissni122
2012年06月04日 11:01:35
13楼
回复
zhangkeyu
2012年06月04日 11:19:33
14楼
谐波应该是主要问题,我是专做谐波治理的,碰到很多这种情况,谐波电流在系统中流,也会产生热量的。如果要治理谐波,建议找一个专业的公司进行现场测试,再出具体的针对治理措施。
回复
dgshyjm
2012年06月04日 14:44:59
15楼
谐波是个要好好学习的知识点,学习了!!
回复
superjok
2012年06月04日 18:45:28
16楼
学习。
回复
大拇哥
2012年06月06日 08:43:45
17楼
一般整流设备引起谐波的情况很多,治理谐波的方法也是多种多样
回复
mqli2004
2012年06月06日 09:32:25
18楼
应该是谐波问题
回复
yr23456789
2012年06月06日 10:41:22
19楼
我们有测谐波仪器,需要测量可打电话0531-82312100
回复
qiuyuancheng1975
2012年06月06日 11:57:33
20楼
不懂,学习一下
回复
sannianxuehuini
2012年06月06日 16:04:14
21楼
看来好多东西都要学习啊
回复