谐波是致断路器温度高的原因吗
bgk521
bgk521 Lv.3
2012年05月30日 12:40:13
来自于断路器
只看楼主

最近给工厂里装了一批ABB的低压断路器 803b的,线路电流一直显示520A安培作用,断路器温度一直在70度左右,工厂里面的技术负责人认为是断路器的质量有问题,一直要求更换断路器,但是更换了一台ABB 803e的,结果温度还是下不来,结果测试了电网中的谐波,5次 11次 等高次谐波占32%。最终归结为谐波原因。 1,想请教谐波是导致断路器温度高的最终原因吗? 2,有什么较好的办法抑制高次谐波呢?

最近给工厂里装了一批ABB的低压断路器 803b的,线路电流一直显示520A安培作用,断路器温度一直在70度左右,工厂里面的技术负责人认为是断路器的质量有问题,一直要求更换断路器,但是更换了一台ABB 803e的,结果温度还是下不来,结果测试了电网中的谐波,5次 11次 等高次谐波占32%。最终归结为谐波原因。
1,想请教谐波是导致断路器温度高的最终原因吗?
2,有什么较好的办法抑制高次谐波呢?
免费打赏
天空蔚蓝
2012年06月06日 21:48:22
22楼
学习
回复
cxb19840623
2012年06月07日 09:53:49
23楼
像你所说的这样,应该是谐波引起的,你所说的电流值是不是基波电流,如果是基波电流的话,对于断路器来说,工作电流还要加上谐波电流,像你这么大的谐波含量,这个开关其实已经在满负载工作了,还有谐波会使回路阻抗最大,肯定会给开关升温的
回复
bgk521
2012年06月07日 12:01:35
24楼
下面很多设备室晶闸管,这个没办法,必须要用这些设备的。
回复
bridegrom
2012年06月07日 19:06:51
25楼
这个要把负荷全开,用谐波测量仪测量一下几次谐波,低次谐波加滤波电抗器就行
回复
caizi422
2012年06月08日 10:09:24
26楼
好好学习 学习了
回复
fengche1915
2012年06月08日 10:54:08
27楼
我曾经见过因为谐波造成功率因素偏低罚钱