史上最奇怪的问题...问题已经解决..
pengyoushiyechen
2006年11月22日 10:12:12
来自于中央空调
只看楼主

情况大致如下:水系统立管和支管都同程....建筑地上57米,机房在地下二层...水泵扬程34米.两台螺杆冷水机组....一台热水锅炉....循环泵...两台....制冷同时运行...制热只开一台...水泵出口有单向阀主水管DN250, 锅炉进出口DN125. 一分水器...一集水器....分集水器出来分四个立管....其中有一个立管接反了...就是盘管上进下出.....问题:冷水机组运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.62MP...运行正常

情况大致如下:
水系统立管和支管都同程....建筑地上57米,机房在地下二层...水泵扬程34米.
两台螺杆冷水机组....一台热水锅炉....
循环泵...两台....制冷同时运行...制热只开一台...水泵出口有单向阀
主水管DN250, 锅炉进出口DN125. 一分水器...一集水器....分集水器出来分四个立管....其中有一个立管接反了...就是盘管上进下出.....
问题:
冷水机组运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.62MP...运行正常
锅炉运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.66MP...盘管部分不过热水...无堵塞...
问了压力表公司...压力表都测的是静压....

初步判定...锅炉制热时,回水压力过高....使盘管不过水...

我计算了一下管道流速...设计缺陷很大....就是水流速过低...制热的时候...

得出结果....有两个阀门被橡胶堵塞了一半....还有锅炉实际流速过高扬程损失达到28米....
免费打赏
荔枝兔
2006年12月05日 19:00:25
52楼
恒压补水接在何处?
回复
qijunshan_qd
2006年12月15日 16:11:53
53楼
水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.62MP...运行正常
水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.66MP...盘管部分不

如果表没有问题的话,机房内就需要33米的扬程?!

先开2台水泵,试试。
如果还有问题,按照51楼去作。
回复
zhang-han
2006年12月20日 14:59:27
54楼
楼主,情况怎么样了?上来告诉我们一下原因吧。
回复
zhang-han
2006年12月20日 15:00:58
55楼
我也特别想知道原因,能否告诉我一下,qyan-yang@126.com,多谢多谢。
回复
txz3000
2006年12月20日 15:37:04
56楼
看了各位大大的回复,我也凑两句。
对于你的问题,因为没有图纸,我认为首先要假定你的检查是对的,即:
1、夏季运行正常;
2、盘管冬季确实没有流量(如果用的电动2通阀,最好放水检查一下,这种阀门很容易坏);
3、压力表全部正常(当然不是厂家说的正常,而是当地质检校检合格);
4、冬夏运行时都是压入式系统(水泵出口接机组入口),且切换时顺序正确,不存在人为的错误;
5、旁通系统机组运行时未开启(不论手动还是自动)。
接下来说说我的意见:
1、建筑地表高度57米,水泵在地下2层,那么分、集水器的运行压力有点偏低,且压差相差仅0.2公斤,这不大正常,不过既然夏季运行正常,我们不排除设计水平高,设备及安装技术优良,管道损失小的可能,一般即使是压入式系统,分、集水器压差应在0.5公斤以上。冬季运行时回水压力居然大于出水就更不正常了,这个压力大概正好是正常水静压,如果没错,水不流动或者流量少就在情理之中了。
2、水泵出口压力大于分水器压力3.5公斤,机组有这么大的损耗吗,如果是,你们采购的就吃老大的亏咯。现在一般的机组损耗应该不高于1公斤;
综上所述,可以大概确定是存在管堵,建议检查水泵流量,测下电流(当然有流量计就最好了),如果旁通未开的话,管堵应出现在水泵到分水器段,那么就清洗管道、放气、检查阀门是否损坏,方法很多就不一一介绍了。
小弟很喜欢探讨这样的问题,如果方便,把解决办法和原因发我看看,谢谢(txz3000@163.com)
回复
txz3000
2006年12月20日 15:49:39
57楼
对不起,没说清楚,测电流看看是否满负荷,如果管堵,就是空负荷或小负荷,如果是满负荷,那么就是管道短路了(循环水在机房内循环)。
处理方法,首先是放气,大型管道存在气堵很正常,要在立管处手动放,一直放到出水为止;然后是清洗管道,特别是机组铜管和过滤器,很容易堵塞;然后是检查主要相关阀门,有单项阀的管道是重点,因为停泵时的水锤很厉害,不带缓冲的止回阀极易损坏,阀片掉入管道堵塞,或者用的蝶阀,阀片与指示的位置不一致,卡死了。
其他还有很多解决管堵的方法,大家可以群策群力,楼主的问题主要是确定原因,解决起来还是很容易的。
回复
lihuatan
2006年12月22日 16:05:49
58楼
管路安装有问题吧?是不是安装了什么大阻力的管件?还是管路安装短路了?
回复
bluefeeling
2006年12月23日 10:13:43
59楼
我觉得可能存在以下几个问题:
(1)锅炉的水管是DN125,主管是DN250,会因为突扩突缩导致压力急剧下降,水泵流量不够
(2)管路内可能出现气堵
(3)检查一下逆止阀是否正常
回复
zchhua2005
2006年12月25日 09:35:58
60楼
会是因为制热工况流量变小,系统阻力也变小,所以造成不平衡率更大。
回复
pengyoushiyechen
2007年01月06日 12:31:27
61楼
问题已经解决....谢谢大家
回复

相关推荐

APP内打开