史上最奇怪的问题...问题已经解决..
pengyoushiyechen
2006年11月22日 10:12:12
来自于中央空调
只看楼主

情况大致如下:水系统立管和支管都同程....建筑地上57米,机房在地下二层...水泵扬程34米.两台螺杆冷水机组....一台热水锅炉....循环泵...两台....制冷同时运行...制热只开一台...水泵出口有单向阀主水管DN250, 锅炉进出口DN125. 一分水器...一集水器....分集水器出来分四个立管....其中有一个立管接反了...就是盘管上进下出.....问题:冷水机组运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.62MP...运行正常

情况大致如下:
水系统立管和支管都同程....建筑地上57米,机房在地下二层...水泵扬程34米.
两台螺杆冷水机组....一台热水锅炉....
循环泵...两台....制冷同时运行...制热只开一台...水泵出口有单向阀
主水管DN250, 锅炉进出口DN125. 一分水器...一集水器....分集水器出来分四个立管....其中有一个立管接反了...就是盘管上进下出.....
问题:
冷水机组运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.62MP...运行正常
锅炉运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.66MP...盘管部分不过热水...无堵塞...
问了压力表公司...压力表都测的是静压....

初步判定...锅炉制热时,回水压力过高....使盘管不过水...

我计算了一下管道流速...设计缺陷很大....就是水流速过低...制热的时候...

得出结果....有两个阀门被橡胶堵塞了一半....还有锅炉实际流速过高扬程损失达到28米....
免费打赏
fangyi_11
2006年11月23日 17:04:37
42楼
水泵出口0.99MPa,分水器0.64MPa,集水器0.62MPa...,如果不是表的问题,那么制冷机的阻力就是35m,而负荷端的水阻力只有2m,楼主真的确认制冷机运行没问题吗?
回复
zgdzl00
2006年11月23日 17:12:05
43楼


原理系统图画一个简图弄上来 水泵出口至分水器阀门是否正确开启 也可能水路堵 检查阀门 看看切换阀门、管路是不是和图纸相符 检查正常时

制冷运行5度温差
锅炉出厂进出口25度以上温差的流量 锅炉的阻力大约=7mH2O左右
系统热水盘管循环10度温差的流量 锅炉的阻力大约=30mH2O左右 所以锅炉进出口管路加旁通管路 旁通管路上有阀门调节
回复
克莱门特
2006年11月23日 19:56:01
44楼
找厂家的技术过来调试和察看一下,最好能将图纸传上来,让大家来帮帮你啊!
回复
wdy55wdy
2006年11月24日 09:33:21
45楼
水泵出口压力正常检查水泵至分水器之间的阀门。
回复
一带一路
2006年11月24日 13:21:39
46楼
同意21楼的说法,系统阻力值和静压比起来算小的,问题也不奇怪,我倒是觉得你的水泵选的有点大太多了。地上建筑57米的建筑,体量不算很大,扬程34米,肯定偏大。供热运行时水量更小,这时候水泵的效率可能低的不行了。建议在这方面核算一下。
回复
torlon
2006年11月25日 14:53:28
47楼
水泵前后压力一样,不太正常。如果管道没有问题的话,把水泵扬程加大一点。个人见解!
回复
pengyoushiyechen
2006年11月27日 14:20:23
48楼
呵呵...正在采购超声波流量仪...测了就知道了....
回复
荔枝兔
2006年11月27日 22:04:44
49楼

下本钱了?
回复
荔枝兔
2006年11月27日 22:21:07
50楼

分水器压力0.64MP...集水器压力0.66MP...盘管还能过热水?
1。仔细分析冷热水实际运行水路之间的差异。
2。检查供回水温度!
3。检查所有支路供回水温差。
4。关闭靠近机房的所有负荷,留下不过热水支路逐一逼查。
5。关闭所有支路阀门,观察集水器压力变化。然后再逐一开启,由远往近逐一测试。实际实施时,如果负荷太多,可以运用优选法逐段排除。
目的是找出集水器压力升高的原因!因为没有图纸只好隔山买牛,先试试吧!
回复
zgdzl00
2006年12月02日 08:11:23
51楼


如果是流量大的话,有可能没运行的泵的单向阀被脏东西堵住,结果就是部分水短路了
回复

相关推荐

APP内打开