史上最奇怪的问题...问题已经解决..
pengyoushiyechen
2006年11月22日 10:12:12
来自于中央空调
只看楼主

情况大致如下:水系统立管和支管都同程....建筑地上57米,机房在地下二层...水泵扬程34米.两台螺杆冷水机组....一台热水锅炉....循环泵...两台....制冷同时运行...制热只开一台...水泵出口有单向阀主水管DN250, 锅炉进出口DN125. 一分水器...一集水器....分集水器出来分四个立管....其中有一个立管接反了...就是盘管上进下出.....问题:冷水机组运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.62MP...运行正常

情况大致如下:
水系统立管和支管都同程....建筑地上57米,机房在地下二层...水泵扬程34米.
两台螺杆冷水机组....一台热水锅炉....
循环泵...两台....制冷同时运行...制热只开一台...水泵出口有单向阀
主水管DN250, 锅炉进出口DN125. 一分水器...一集水器....分集水器出来分四个立管....其中有一个立管接反了...就是盘管上进下出.....
问题:
冷水机组运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.62MP...运行正常
锅炉运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.66MP...盘管部分不过热水...无堵塞...
问了压力表公司...压力表都测的是静压....

初步判定...锅炉制热时,回水压力过高....使盘管不过水...

我计算了一下管道流速...设计缺陷很大....就是水流速过低...制热的时候...

得出结果....有两个阀门被橡胶堵塞了一半....还有锅炉实际流速过高扬程损失达到28米....
免费打赏
pengyoushiyechen
2006年11月23日 10:18:26
32楼


这哥哥说得有道理...是三台...扬程都是一样的...轴心温度82度....问了厂家正常应该在70-80度..轴心...对..没关过那台泵的阀....我尽量把图纸扫描上来...主要是施工太久..图纸都模糊了.....
回复
pengyoushiyechen
2006年11月23日 10:34:49
33楼


压差旁通有...但是没开... 末端不热的清楚出现在 FCU 盘管加了电磁二通阀...制冷的时候 流量 362 立方米每小时,DN250 流速..1.938 m/s 制热 1.78 DN150 管...1.4MW
回复
pengyoushiyechen
2006年11月23日 10:41:29
34楼
还有这样个问题...因为水泵装在回水上...再进机组...锅炉的承压是 1.0MP...但是工作压力铭牌标的 0.7MP...是不是水泵出来在锅炉的压力被减压阀减掉了....以前这种锅炉都不承压的...这次怎么承压了....
回复
zhangzxw
2006年11月23日 10:52:49
35楼
我的意见:
清洗下管道,然后运行系统,把整个系统的阀门全部打开,然后画一张系统简图,把水泵、机组、分集水器的压力情况分别标出。
然后上传上来。
一般来说,水泵如果是压入式的话:水泵出口压力最大,其次是机组入口,机组出口,分水器,集水器,水泵入口。
如果是抽出式:水泵出口压力最大,其次是分水器,集水器,机组入口,机组出口,水泵入口。
回复
yhb7010
2006年11月23日 11:49:43
36楼
这个问题确实挺怪,分集水器压差这么小,估计肯定是从差压旁通阀短路了。
系统的压力状况不正常,估计和系统放气不充分有关。
冬天采暖时管道内气堵是经常发生的,加上管道流速太低,气泡无法带走,有时会表现为系统压力失常。
估计没进行力计算,估算的不准,且采用了旁通阀和三通阀,开两台泵还能勉强保证流量,一台就不行了。
解决办法:把旁通关死,增加排气阀,经常排气,特别是上供下回的部分,和管路抬升和下降的管段。
回复
yangruichen
2006年11月23日 11:55:40
37楼
系统有问题.锅炉设在哪?回水压力比供水压力高?
回复
twtming
2006年11月23日 13:53:54
38楼
请仔细检查各阀门是否正常开启或关闭,从你反应的情况看管路可能有故障,其次设计中管路配置太大,导至调试困难.如要详细诊断最好传图纸给我
回复
zhengshg1979
2006年11月23日 13:59:56
39楼
看了上面的分析,我觉得最大的可能就是其他环路(其他泵或者旁通的)的逆止阀坏了,这样才可能出现水泵前后压力一样,因为本身就没有阻力,而且水泵由于流量变大,电机过载,因此越来越热,讨论出真知啊,有待检验,回复结果
回复
zjw1316189
2006年11月23日 14:13:05
40楼
还是检查管道系统及阀门吧,因为很多工程第一次运行都是管路或阀门被堵塞造成运行不正常
回复
pengyoushiyechen
2006年11月23日 15:00:36
41楼
这是工程实例..问题解决的时候...我会告诉原因的...并且回复的人我都会发通知下的.....
回复