史上最奇怪的问题...问题已经解决..
pengyoushiyechen
2006年11月22日 10:12:12
来自于中央空调
只看楼主

情况大致如下:水系统立管和支管都同程....建筑地上57米,机房在地下二层...水泵扬程34米.两台螺杆冷水机组....一台热水锅炉....循环泵...两台....制冷同时运行...制热只开一台...水泵出口有单向阀主水管DN250, 锅炉进出口DN125. 一分水器...一集水器....分集水器出来分四个立管....其中有一个立管接反了...就是盘管上进下出.....问题:冷水机组运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.62MP...运行正常

情况大致如下:
水系统立管和支管都同程....建筑地上57米,机房在地下二层...水泵扬程34米.
两台螺杆冷水机组....一台热水锅炉....
循环泵...两台....制冷同时运行...制热只开一台...水泵出口有单向阀
主水管DN250, 锅炉进出口DN125. 一分水器...一集水器....分集水器出来分四个立管....其中有一个立管接反了...就是盘管上进下出.....
问题:
冷水机组运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.62MP...运行正常
锅炉运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.66MP...盘管部分不过热水...无堵塞...
问了压力表公司...压力表都测的是静压....

初步判定...锅炉制热时,回水压力过高....使盘管不过水...

我计算了一下管道流速...设计缺陷很大....就是水流速过低...制热的时候...

得出结果....有两个阀门被橡胶堵塞了一半....还有锅炉实际流速过高扬程损失达到28米....
免费打赏
shuaifengqi1975
2006年11月22日 16:47:32
22楼
集水器压力大于分水器就不正常,应该是回水或者那个阀门开启或关闭不好,要不然水泵的压力也不应该那么大。对了,水质情况怎么样,锅炉会不会出现结垢现象,导致阻力增大?
回复
dawei008
2006年11月22日 17:07:16
23楼
压力不正常
机房内的压降大于水泵扬程?
末端压降也太小了。
机房内的水系统设计或安装有…
回复
wenl-lan
2006年11月22日 17:13:33
24楼
集水器或者集水器到夏季供水管上某段上面有堵赛,如果是第一年运行,建议你把水泵吸入口的过滤器清洗下.纯属个人意见.
回复
icicco
2006年11月22日 20:07:01
25楼
最好有图上传,否则很难清楚什么回事。工程中经常出现阀门坏了或是方向接错。风机盘管在冷运作时冷水最好是从下进上出。热运作时最好从上进下出。但又出现了二通阀的水流方向的问题。
回复
icicco
2006年11月22日 20:08:18
26楼
你的系统是多小管制的。不同管制有不同的情况,最好说清楚阿
回复
wangxiufeng326
2006年11月22日 20:13:56
27楼
锅炉损失不可能有这么大!!!最多15米水注!
另外,集水器压力怎么比分水器压力高啊????那水是如何供到用户的??
首先排除压力表本身的问题;再者看看锅炉是否有问题??
回复
trimmer
2006年11月22日 21:00:37
28楼
奇怪,有图纸看就好了
回复
wandou93
2006年11月22日 22:01:05
29楼
会是因为制热工况流量变小,系统阻力也变小,所以造成不平衡率更大。
回复
wandou93
2006年11月22日 22:38:21
30楼
集水器压力大于分水器压力,会不会出现倒空现象?没有热水的盘管处于楼的哪个部位呢。
回复
ltrlcjm
2006年11月23日 10:09:46
31楼
锅炉设计温差为25°c,水冷机组设计温差为5°,两者水量差5倍 ,而阻力是与水流量的平方成正比的,所以需要重新计算水泵的扬程。
一般来说,分集水器压差须保持在0.1~0.15MPa左右,既可保证循环,也比较经济
回复