史上最奇怪的问题...问题已经解决..
pengyoushiyechen
2006年11月22日 10:12:12
来自于中央空调
只看楼主

情况大致如下:水系统立管和支管都同程....建筑地上57米,机房在地下二层...水泵扬程34米.两台螺杆冷水机组....一台热水锅炉....循环泵...两台....制冷同时运行...制热只开一台...水泵出口有单向阀主水管DN250, 锅炉进出口DN125. 一分水器...一集水器....分集水器出来分四个立管....其中有一个立管接反了...就是盘管上进下出.....问题:冷水机组运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.62MP...运行正常

情况大致如下:
水系统立管和支管都同程....建筑地上57米,机房在地下二层...水泵扬程34米.
两台螺杆冷水机组....一台热水锅炉....
循环泵...两台....制冷同时运行...制热只开一台...水泵出口有单向阀
主水管DN250, 锅炉进出口DN125. 一分水器...一集水器....分集水器出来分四个立管....其中有一个立管接反了...就是盘管上进下出.....
问题:
冷水机组运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.62MP...运行正常
锅炉运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.66MP...盘管部分不过热水...无堵塞...
问了压力表公司...压力表都测的是静压....

初步判定...锅炉制热时,回水压力过高....使盘管不过水...

我计算了一下管道流速...设计缺陷很大....就是水流速过低...制热的时候...

得出结果....有两个阀门被橡胶堵塞了一半....还有锅炉实际流速过高扬程损失达到28米....
免费打赏
zhengshg1979
2006年11月22日 14:37:36
12楼
我还是觉得压力表有问题,建筑高度57m,按62m定压来算应该就差不多了,就是你说的供冷时的回水压力,相差不多,我觉得你的分水器上的压力表是不是有问题,而且泵前的压力表有问题,从集水器到水泵前的压力表不可能差那么多,他们应该几乎相等,换一下这两个压力表试试,才能知道,要不你把泵后的压力表装到泵前和分水器上看看压力表是多少读数
回复
zhengxufeng
2006年11月22日 14:41:25
13楼
夏季运行和冬季运行的几个转换阀门是否正确开启、关闭,估计是管道系统问题。水泵扬程34米,还是比较合理,也可能水路堵。注意以下调试的时候开启旁通,看什么结果
回复
pengyoushiyechen
2006年11月22日 14:53:35
14楼
压力表换过来都试了....又重新换新压力表...还是一样的.....我也感觉是管路有问题.....我以前只碰见过水泵扬程过高...使回水压力和供水压力一样....但是现在是回水大于供水...还真没见过....
回复
llyet
2006年11月22日 15:10:09
15楼
管道上用的是哪种阀门,包括主管和立管?
我以前遇到类似情况,设计院的不知情乱放屁,说水泵有问题,人家空运水泵来换,
最后查出来一个蝶阀坏了,这种阀门最能搞死人,从手柄方向来看没问题,结果里面开启度只有30%。。。。
回复
llyet
2006年11月22日 15:11:14
16楼
。。。。。。。
回复
zhengshg1979
2006年11月22日 15:15:29
17楼
看看锅炉和水泵前后的阀门吧,有空的时候把他的原理系统图画一个简图弄上来,我觉得最纳闷的是水泵前后的压力一样,不太可能,是不是水泵前的阀门关了
回复
chineseli007
2006年11月22日 15:43:43
18楼
是不是施工的问题,检查一下是不是按图纸施工把
是不是有3台泵,2用一备??看你的情况,你说水泵轴心温度超标了,有可能是流量过大,掐一下电流把,如果掐电流不方便,用手摸一下水泵,看烫不烫手,如果是流量大的话,有可能没运行的泵的单向阀被脏东西堵住,结果就是部分水短路了,从没运行的泵又流回去了,造成泵流量增大。
可以把没运行的泵的出入口阀都关闭来试验一下。
另外就是上面老哥说的,看看切换阀门、管路是不是和图纸相符。
回复
caoyang20012
2006年11月22日 16:31:59
19楼
你可以把所有并联的管路关闭,只开其中的一路,实验一下.最好把锅炉的水的温度加上,然后在开泵,这样你就知道热水循环到哪里去了.是哪里堵.是哪一路不循环.这样一路一路的实验下去.有可能是管路脏堵.
回复
rqyd
2006年11月22日 16:44:08
20楼
遇到过类似的的问题,但是水泵出口压力也上不去,只有关小阀门才压力上去,后来发现水泵坏了。搂主说制冷试运行正常?那样的话分集水压力表压差不可能只有0.02Mpa,绝对不可能
回复
rqyd
2006年11月22日 16:46:51
21楼
还有,对于水循环系统,动压值占全压的比例非常小,几乎可以忽略
回复