史上最奇怪的问题...问题已经解决..
pengyoushiyechen
2006年11月22日 10:12:12
来自于中央空调
只看楼主

情况大致如下:水系统立管和支管都同程....建筑地上57米,机房在地下二层...水泵扬程34米.两台螺杆冷水机组....一台热水锅炉....循环泵...两台....制冷同时运行...制热只开一台...水泵出口有单向阀主水管DN250, 锅炉进出口DN125. 一分水器...一集水器....分集水器出来分四个立管....其中有一个立管接反了...就是盘管上进下出.....问题:冷水机组运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.62MP...运行正常

情况大致如下:
水系统立管和支管都同程....建筑地上57米,机房在地下二层...水泵扬程34米.
两台螺杆冷水机组....一台热水锅炉....
循环泵...两台....制冷同时运行...制热只开一台...水泵出口有单向阀
主水管DN250, 锅炉进出口DN125. 一分水器...一集水器....分集水器出来分四个立管....其中有一个立管接反了...就是盘管上进下出.....
问题:
冷水机组运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.62MP...运行正常
锅炉运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.66MP...盘管部分不过热水...无堵塞...
问了压力表公司...压力表都测的是静压....

初步判定...锅炉制热时,回水压力过高....使盘管不过水...

我计算了一下管道流速...设计缺陷很大....就是水流速过低...制热的时候...

得出结果....有两个阀门被橡胶堵塞了一半....还有锅炉实际流速过高扬程损失达到28米....
免费打赏
pengyoushiyechen
2006年11月22日 11:12:49
2楼
自己顶起来....我急要帮忙....不是斑竹去请个专家来嘛
回复
zys0000
2006年11月22日 12:51:26
3楼

压力不正常
机房内的压降大于水泵扬程?
末端压降也太小了。
机房内的水系统设计或安装有……
回复
zhengshg1979
2006年11月22日 13:46:04
4楼
集水器怎么可能比分水器压力还低?供热时,水泵前压力是多少?把图纸照下来穿上来
回复
zhengshg1979
2006年11月22日 13:55:34
5楼
冷冻机组和热水锅炉怎么会有这么大的阻力,0.99-0.64=约0.35mpa约=34mh2o,阻力都消耗在机组上了,夏季运行正常?是不是压力表坏了,或者机组有问题,怎么会有这么大的阻力
回复
pengyoushiyechen
2006年11月22日 13:56:01
6楼
水泵前压力 0.99 MP....我马上扫描图纸....谢谢,.,...
回复
zhengshg1979
2006年11月22日 13:57:00
7楼
如果机组没有问题的话,我建议把水泵加大改为45m扬程,纯个人见解啊
回复
zhengshg1979
2006年11月22日 14:17:50
8楼
泵前和泵后压力怎么会相同啊,肯定有一个压力表是坏的
回复
zhengxufeng
2006年11月22日 14:25:17
9楼
夏季运行和冬季运行的几个转换阀门是否正确开启,可以换压力表试试。
回复
pengyoushiyechen
2006年11月22日 14:30:00
10楼
图纸扫描不上...主要是太大了...压力表没问题....已经换过试了...还有这样个问题...就是锅炉水管是DN125...主水管是 250...是不是存在....突括突缩压力变化....水泵扬程...我感觉有点高...全同程而且流速低....水泵轴心温度都超标了...我就发觉扬程是不是高了....
回复
pengyoushiyechen
2006年11月22日 14:34:05
11楼
机组没问题....制冷的时候...效果都好....没什么问题....我也想不通为啥水泵出口压力那么高....我以为压力表测全压呢....结果问压力表厂...说压力表测的是静压.....郁闷....工程在兰州....设计院的来说是水路堵了...还有制热时...就是停机的时候....集水器压力都比分水器高.....0.01MP