史上最奇怪的问题...问题已经解决..
pengyoushiyechen
2006年11月22日 10:12:12
来自于中央空调
只看楼主

情况大致如下:水系统立管和支管都同程....建筑地上57米,机房在地下二层...水泵扬程34米.两台螺杆冷水机组....一台热水锅炉....循环泵...两台....制冷同时运行...制热只开一台...水泵出口有单向阀主水管DN250, 锅炉进出口DN125. 一分水器...一集水器....分集水器出来分四个立管....其中有一个立管接反了...就是盘管上进下出.....问题:冷水机组运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.62MP...运行正常

情况大致如下:
水系统立管和支管都同程....建筑地上57米,机房在地下二层...水泵扬程34米.
两台螺杆冷水机组....一台热水锅炉....
循环泵...两台....制冷同时运行...制热只开一台...水泵出口有单向阀
主水管DN250, 锅炉进出口DN125. 一分水器...一集水器....分集水器出来分四个立管....其中有一个立管接反了...就是盘管上进下出.....
问题:
冷水机组运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.62MP...运行正常
锅炉运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.66MP...盘管部分不过热水...无堵塞...
问了压力表公司...压力表都测的是静压....

初步判定...锅炉制热时,回水压力过高....使盘管不过水...

我计算了一下管道流速...设计缺陷很大....就是水流速过低...制热的时候...

得出结果....有两个阀门被橡胶堵塞了一半....还有锅炉实际流速过高扬程损失达到28米....
免费打赏
chineseli007
2007年01月06日 16:06:14
62楼
到底是什么原因
回复
buhouhui
2007年01月12日 21:35:45
63楼
不讲意思啊,这里这么多人在提你分析,好了也不说出来大家分享一下,还卖关子啊,还要大家给你交学费吗
回复
jing7694sina
2007年01月13日 11:26:34
64楼
什么原因?
jing7694sina@163.com
发给我看看
回复
taobaobao27
2007年01月13日 12:04:27
65楼
是啊,什么原因,怎么解决的,告诉大家一下咯
回复
fzcefc
2007年01月14日 12:29:22
66楼
呵呵,一楼已经解释了……
但还有东东没……
回复
荔枝兔
2007年01月14日 16:21:46
67楼

有两个阀门被橡胶堵塞了一半....是制热时才堵塞的?制冷时有没有堵塞呢?
阀门堵塞管径减小,流速加快。管网损失加大,可是没有道理反使集水器压力0.66MP升高啊!
回复
shenlsdh
2007年02月02日 17:27:11
68楼
我很想知道问题怎么解决
回复
zuwenbin
2007年02月02日 20:17:03
69楼
冒昧问一下,你水泵运行电流多少?额定电流多少?
回复
summer_wl
2007年02月28日 16:13:56
70楼
兄弟,到底哪个地方出现问题?
如果在上面的同行分析范围内,就说一下,供大家学习。也是对大家热心参与讨论的奖励。
如果是别的原因也应该说明,让我们都长点见识啊。
下次上网一定记得回复哦。
回复
pengyoushiyechen
2007年03月28日 16:00:17
71楼
不是说了嘛...把锅炉买错了...弄成了大温差小流量...但是水泵在回水上...弄得就锅炉扬程损失算出来就28米了...所以...
回复