箍筋肢距的要求问题!
shiwang_004
2006年11月22日 10:09:07
只看楼主

今天有空看书,看到下面一段话:宽大于300mm(小于350mm)的框架梁在加密区往往不能满足箍筋肢距的要求。箍筋肢距的要求见《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)第11.3.8条;《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)第6.3.5条;《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)第6.3.4.3条。即:箍筋加密区的箍筋肢距:一级抗震等级,不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级抗震等级不宜大于250mm和 20倍箍筋直径的较大值,...当抗震等级为一~三级时,不满足抗震规范箍筋肢距的要求,可再加一根拉筋,变成3肢箍。

今天有空看书,看到下面一段话:
宽大于300mm(小于350mm)的框架梁在加密区往往不能满足箍筋肢距的要求。箍筋肢距的要求见《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)第11.3.8条;《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)第6.3.5条;《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)第6.3.4.3条。即:箍筋加密区的箍筋肢距:一级抗震等级,不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级抗震等级不宜大于250mm和 20倍箍筋直径的较大值,...当抗震等级为一~三级时,不满足抗震规范箍筋肢距的要求,可再加一根拉筋,变成3肢箍。
反正我自己一直是梁宽300用二肢箍。不知道各位有何看法?
请指教,谢谢!
免费打赏
mupuqian1981
2006年11月22日 17:47:54
2楼
二三级是满足的,一级框架很少有做这么窄的梁的,倒不一定是受力需要,为降低层高,高层的梁应尽量宽一点高度小一点,一般做400以上.
回复
shiwang_004
2006年11月29日 15:47:29
3楼

个人顶一下
没人啊!
回复
emailhpf
2007年07月26日 10:51:59
4楼
次梁应不受此限制.
回复

相关推荐