1K级洁净车间设计计算过程:计算过程如果有问题,请在上面指出:空气处理过程为:新回风混合后,经表冷器处理到露点温度,经系统再热处理到送风状态点--送入室内采用电加热加湿器为电极加湿器系统采用AHU我在设计过程有这样一个疑问: 小负荷大风量系统,若根据室内显热和新风负荷来选择表冷器;则新回风混合后很难达到露点温度若采用混合点焓值和露点焓值及AHU风量来计算表冷器的冷负荷,则比室内显热加新风负荷冷负荷大的多?
1K级洁净车间设计计算过程:计算过程如果有问题,请在上面指出:
空气处理过程为:新回风混合后,经表冷器处理到露点温度,经系统再热处理到送风状态点--送入室内
采用电加热
加湿器为电极加湿器
系统采用AHU
我在设计过程有这样一个疑问:
小负荷大风量系统,若根据室内显热和新风负荷来选择表冷器;则新回风混合后很难达到露点温度
若采用混合点焓值和露点焓值及AHU风量来计算表冷器的冷负荷,则比室内显热加新风负荷冷负荷大的多?
请教如何确认AHU的冷量。
备注:回帖说明原理!
42楼
有几点导致你的计算结果不能校正:
1 你在计算负荷时,少计算了两项:
(1)没有计算人体显热散热形成的冷负荷
(2)没有计算墙体传热形成的冷负荷
2 你在计算新风量时,没有将排风量计入新风量
使的计算的新风量小,导致计算出来的新风冷量
小.
这就是我的看法,不知道可否对
回复
43楼
请教一下大侠们,洁净室设计中热湿比值=室内冷负荷/室内湿负荷。这里面的室内冷负荷,室内湿负荷有没有包括的???急急急!!谢谢
回复
44楼
室内负荷加信风负荷就对了啊
228+新风=432
回复
45楼
新风负荷有问题啊
应该是室外焓值-室内焓值乘以风量啊
总负荷应该是=(新风负荷+加室内负荷)乘1.2
回复
46楼
你送风温差也错了
送风温差为:T=Q/L*C=85*1000*3.6/(89100/1.2)*1.01
=4.08℃ 取:4.5℃
应该是
送风温差为:T=Q/L*C=85*1000*3.6/(89100*/1.2)*1.01
=4.08℃ 取:4.5℃
回复
47楼
学习
回复
48楼
学习中
回复
49楼
没有细看你的计算过程!
在这只说下自己想法:
室内负荷比较小,(极限是零)那只要通风就好了;
事实上,不可能为零,如何处理? 考虑部分旁通风量.如何找到合理的旁通风量?试算法! 再热量比较小的那个点,就是你要找的点.可以在EXCEL中列表试算.
盘管处理焓差太小,应该不经济的.可以找样本或问问厂家.
回复
50楼
一头雾水
回复
51楼
本人也比较关注:
有没有哪个朋友可以再传一份计算过程书上来,给大家参考学习一下啊?
感谢各位了!
回复