1K级洁净车间设计计算过程:计算过程如果有问题,请在上面指出:空气处理过程为:新回风混合后,经表冷器处理到露点温度,经系统再热处理到送风状态点--送入室内采用电加热加湿器为电极加湿器系统采用AHU我在设计过程有这样一个疑问: 小负荷大风量系统,若根据室内显热和新风负荷来选择表冷器;则新回风混合后很难达到露点温度若采用混合点焓值和露点焓值及AHU风量来计算表冷器的冷负荷,则比室内显热加新风负荷冷负荷大的多?
1K级洁净车间设计计算过程:计算过程如果有问题,请在上面指出:
空气处理过程为:新回风混合后,经表冷器处理到露点温度,经系统再热处理到送风状态点--送入室内
采用电加热
加湿器为电极加湿器
系统采用AHU
我在设计过程有这样一个疑问:
小负荷大风量系统,若根据室内显热和新风负荷来选择表冷器;则新回风混合后很难达到露点温度
若采用混合点焓值和露点焓值及AHU风量来计算表冷器的冷负荷,则比室内显热加新风负荷冷负荷大的多?
请教如何确认AHU的冷量。
备注:回帖说明原理!
52楼
不明?????????????????
回复
53楼
:lol :time: :lol
回复
54楼
请高手把计算书修改完善后再传上来,供大家学习!:kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
回复
55楼
各有各的算法,具体的工程,每一个都是不同的,要按实际来设计.希望有一个比较标准的计算书,谢谢
回复
56楼
主要问题如下:
1、负荷计算漏项,缺少维护结构的负荷;
2、系统风量的确定:取下面两项之最大值
(1)按换气次数计算风量
(2)按照室内负荷计算,假定送风温差,计算出所需要的风量
3、新风计算如17楼所示
4、然后是对新风和回风的处理过程不明确
5、送风状态点的确定不明确
回复
57楼
看了前面 没往下看
新风量都算错了
回复
58楼
出问题来了吗?
请教各位:空调箱冷量计算有没有问题?
系统再热和冬季电加热有没有问题?
回复
59楼
:lol 出问题来了吗?
请教各位:空调箱冷量计算有没有问题?
系统再热和冬季电加热有没有问题?
回复
60楼
如果不对正压有什么要求 新风没有计算问题 排风不管
回复
61楼
书读少了
这就是为什么大风量洁净室为了节能用二次回风哦
社会是这样
没有法