1K级洁净车间设计计算过程:计算过程如果有问题,请在上面指出:空气处理过程为:新回风混合后,经表冷器处理到露点温度,经系统再热处理到送风状态点--送入室内采用电加热加湿器为电极加湿器系统采用AHU我在设计过程有这样一个疑问: 小负荷大风量系统,若根据室内显热和新风负荷来选择表冷器;则新回风混合后很难达到露点温度若采用混合点焓值和露点焓值及AHU风量来计算表冷器的冷负荷,则比室内显热加新风负荷冷负荷大的多?
1K级洁净车间设计计算过程:计算过程如果有问题,请在上面指出:
空气处理过程为:新回风混合后,经表冷器处理到露点温度,经系统再热处理到送风状态点--送入室内
采用电加热
加湿器为电极加湿器
系统采用AHU
我在设计过程有这样一个疑问:
小负荷大风量系统,若根据室内显热和新风负荷来选择表冷器;则新回风混合后很难达到露点温度
若采用混合点焓值和露点焓值及AHU风量来计算表冷器的冷负荷,则比室内显热加新风负荷冷负荷大的多?
请教如何确认AHU的冷量。
备注:回帖说明原理!
32楼
我的空气处理过程很明确啊:新回风混合后;经过表冷器处理到露点温度;再经过电加热(再热)到送风状态点;送入室内;与室内空气混合后达到设计参数(22℃+/2℃; 55%+/5%
根据换气次数计算的系统风量;肯定比按照室内负荷计算的风量大;所以我就再这没有计算"根据室内负荷假设送风状态点算风量了"
送风状态点:我根据换气次数计算出来的风量和室内负荷计算送风状态点的温度,有错误吗?请指点
回复
33楼
如果空气处理过程真的明白的话,如计算过程中的新风负荷,以及 系统总的冷负荷 的计算都好无意义,并且你的新风冷负荷的计算以及 系统总的冷负荷的计算,不知道都什么作用和意思。
其实在洁净室恒温恒湿空调的 处理过程之中,新风冷负荷的计算是很没有必要的。因为我们是对新风和回风集中处理的,我们只需要根据空气处理的各个状态点,计算出各个处理过程中所需要的加热、制冷、以及加湿、减湿量即可。
对于洁净空调箱的选择,一般厂家也都会要求提供空气处理的各个阶段所需要的加热、制冷、加湿、减湿量以及形式才能配置。
洁净空调是制冷、制热量的大小不能纯粹的根据传统的室内计算冷负荷或者热负荷来选择空调箱,而是因该根据空气的各个处理过程来确定各个过程所需要的制冷、制热量。
对于舒适性空调,一般都是对温度有要求,湿度要求不高,并且我们在实际设计的时候,一般也都是对其温度做处理,而对湿度不做控制。在这种情况下,可以简单的根据室内计算冷负荷(包括新风负荷),及通风量来选择一般的空调箱。
回复
34楼
另外对于对于送风状态点,我感觉设计手册及教材上好象不是这样的来确定的,你可以再看一下《简明空调设计手册》、《暖通空调》
回复
35楼
是室内的全热负荷,不是显热负荷,加上潜热负荷就差不多了,能量守恒,肯定没错。计算可能有读值不准的问题,但是超不过1kw
回复
36楼
你的计算好像有问题,空调箱表冷器的负荷应该是送风点与混合点的焓差和送风量相乘,而不是用混合点的焓值.室内负荷是用来计算送风量的.计算步骤是:室内负荷----送风量---空调箱表冷负荷.
回复
37楼
请提出依据:表冷器负荷:Q=L*1.2*0.24*(i1-i2); (i1-i2)为新回风混合点与露点温度的焓值
一般情况在净化空调中:室内负荷是用来计算:送风温差,和热湿比线来确定送风状态点的!(注:风量是根据换气次数来计算).
回复
38楼
表冷器的负荷=室内全热负荷+室外新风负荷+再热负荷,两者当然差很多了,你的再热量没有算上
回复
39楼
回复
40楼
计算没有错
回复
41楼
同意21楼说法
你的新风负荷算得不对,没有把潜热算上,潜热也在负荷之内,全热=潜热+显热
回复