1K级洁净车间设计计算过程:计算过程如果有问题,请在上面指出:空气处理过程为:新回风混合后,经表冷器处理到露点温度,经系统再热处理到送风状态点--送入室内采用电加热加湿器为电极加湿器系统采用AHU我在设计过程有这样一个疑问: 小负荷大风量系统,若根据室内显热和新风负荷来选择表冷器;则新回风混合后很难达到露点温度若采用混合点焓值和露点焓值及AHU风量来计算表冷器的冷负荷,则比室内显热加新风负荷冷负荷大的多?
1K级洁净车间设计计算过程:计算过程如果有问题,请在上面指出:
空气处理过程为:新回风混合后,经表冷器处理到露点温度,经系统再热处理到送风状态点--送入室内
采用电加热
加湿器为电极加湿器
系统采用AHU
我在设计过程有这样一个疑问:
小负荷大风量系统,若根据室内显热和新风负荷来选择表冷器;则新回风混合后很难达到露点温度
若采用混合点焓值和露点焓值及AHU风量来计算表冷器的冷负荷,则比室内显热加新风负荷冷负荷大的多?
请教如何确认AHU的冷量。
备注:回帖说明原理!
22楼
为什么啊 请高手多多指教啊?埯是新来的啊啊
回复
23楼
我的室内显热为:85KW新风负荷为:143KW;电加热为(系统再热与冬季电加热,二者取最大值):134;合计总的冷
362KW;
根据焓差(混合点和露点焓差)及风量计算冷负荷为:423KW还是有出入啊!
回复
24楼
室内外温差传热和太阳辐射热不用计算吗?
回复
25楼
另外,你用(in-iw)来计算新风负荷这本来就是错误.
回复
26楼
本人认为主要问题如下:
1、负荷计算漏项,缺少维护结构的负荷;
2、系统风量的确定:取下面两项之最大值
(1)按换气次数计算风量
(2)按照室内负荷计算,假定送风温差,计算出所需要的风量
3、新风计算如17楼所示
4、然后是对新风和回风的处理过程不明确
5、送风状态点的确定不明确
关键是对空气的处理过程不明确。
回复
27楼
你不是说要露点送风吗?
你的新回风混合后处理到露点温度,看总冷负荷是否还是228KW
回复
28楼
他不是露点送风的,属于再热式送风
回复
29楼
是的!是"再热式送风"
回复
30楼
室内外温差传热和太阳辐射热不用计算吗?
这部分负荷:因为洁净室在厂房中央;位于一层;太阳辐射热比较小;整个厂房都有舒适性空调;室内外温差不大
所以我就估算了以下;在计算完室内设备的总显热后,放了20%的余量.
回复
31楼
同意你的说法!
回复