1K级洁净车间设计计算过程:计算过程如果有问题,请在上面指出:空气处理过程为:新回风混合后,经表冷器处理到露点温度,经系统再热处理到送风状态点--送入室内采用电加热加湿器为电极加湿器系统采用AHU我在设计过程有这样一个疑问: 小负荷大风量系统,若根据室内显热和新风负荷来选择表冷器;则新回风混合后很难达到露点温度若采用混合点焓值和露点焓值及AHU风量来计算表冷器的冷负荷,则比室内显热加新风负荷冷负荷大的多?
1K级洁净车间设计计算过程:计算过程如果有问题,请在上面指出:
空气处理过程为:新回风混合后,经表冷器处理到露点温度,经系统再热处理到送风状态点--送入室内
采用电加热
加湿器为电极加湿器
系统采用AHU
我在设计过程有这样一个疑问:
小负荷大风量系统,若根据室内显热和新风负荷来选择表冷器;则新回风混合后很难达到露点温度
若采用混合点焓值和露点焓值及AHU风量来计算表冷器的冷负荷,则比室内显热加新风负荷冷负荷大的多?
请教如何确认AHU的冷量。
备注:回帖说明原理!
12楼
楼主原来肯定是做民用空调的,对洁净没有什么概念
回复
13楼
确定系统新风量的地方有问题
排风量不能那样给抹掉,应该算在系统新风量里面
回复
14楼
人员新风量已经比设备排风量大了!当然取大;
回复
15楼
NK和蓝星星:帮忙看看计算书上还有什么问题?
请指教!
回复
16楼
各位:计算书内容还有什么要的问题;
设计计算过程
一、 确定系统风量:
1、 洁净室面积为:车间面积为:580M2;更衣室和更鞋区面积为:87M2;车间洁净等级为1K级,更衣区设计洁净等级为:10K级,根据洁净等级1K级,换气次数为50次;10K级换气次数为25次,计算洁净室需求风量:L1=580*2.8*50=81200CMH;L2=87*25*2.8=6090CMH。计算等出室内总的需求风量为:87300CMH
2、 确定AHU系统风量:
LX=87300/(1-2%)=89081.6≈89100CMH
3、 确定系统新风量:
(1)、设备排风量:L1=1500*1.7=2550CMH
人员新风量:L2=80*40=3200CMH
取二者最大值:3200CMH
(2)、系统漏风量:L3=89100*2%=1782CMH
(3)、维持室内正压新风量:L4=667*2.8*2=3735CMH
卸压风门泄露风量:L5=3*600CMH=1800CMH
维持室内正压总风量为:3735+1800=5535CMH
新风量:(1)和(3)者间取最大值为:5535CMH+(2)=7317CMH≈7400CMH
4、系统循环风量为:89100-7400=81700CMH
二、负荷计算:
1、马达发热引起的冷负荷:
Q1=COL*1000*n1*n2*n3*N/Y=0.85*1000*1*0.5*0.8*85/85%=340000W=34KW
2、烤箱发热引起的冷负荷:
Q2 = COL*1000*n1*n2*n3*n4*N=0.74*1000*1*0.7*0.8*0.5*55
= 11396W≈11.5KW
3、照明灯具发热引起的冷负荷:
照明照度取800LX;单位平方的用电功率为:26W/M2;总的照明功率为:17040W;照明灯具(3*40W)数量为:142套。
Q3=COL*1000*n1*n2*N=0.67*1000*1.2*0.7*17.04
=9590.112W=9.6KW
4、 人员发热引起的冷负荷:(人员劳动强度为:中度劳动)
Q4= COL*n*q=80*235*0.82=15416W≈15.5KW
所以:室内显热负荷为:Q=Q1+Q2+Q3+Q4+0.2*( Q1+Q2+Q3+Q4)
=34+11.5+9.6+15.5+0.2*70.6(辐射热等)
=84.7KW≈85KW
室内湿负荷为:196*80=15680g/h=15.68KG/H
5、 新风冷负荷:
新风量为:7400CMH;夏季室外状态点焓为:106.877KJ/KG
新回风混合后状态点的焓为:49.185 KJ/KG
Q新=0.24*1.2*L*(in-iw)=0.24*1.2*7400*(106.877-49.185)
=143KW
6、 系统总的冷负荷为:Q总=Q显+Q新=85+143=228KW
7、 送风温差为:T=Q/L*C=85*1000*3.6/(89100/1.2)*1.01
=4.08℃ 取:4.5℃
8、 送风状态点的温度为:17.5℃;送风状态点的焓值为:39.5KJ/KG;含湿量为:1.42g/kg。
9、 露点温度为:13℃;焓值:35KJ/KG。
10、 夏季系统再热量为:Q=0.24*1.2*89100*(39.5-35)=134KW
二、 冬季加热量和电极加湿量:
1、 冬季电加热量:
冬季室外状态点的焓值为:1.125KJ/KG
含湿量:0.0021KG/KG
室内状态点22+/2℃;55+/5%下焓值:45.149KJ/KG
含湿量:0.0091KG/KG
冬季加热量为:Q=0.24*1.2*7400*(45.149-1.125)
=109KW
系统再热量134KW>系统冬季加热量
所以:AHU电加热量为:134KW(取大值)
2、 电极加湿量:
H=7400*1.2*(0.0091-0.0021)*1.1=68KG
所以:AHU电极加湿量为:68KG;功率为:61KW左右
回复
17楼
计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;
(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.
(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时
自己看看吧,看你是不是计算有问题呢?
回复
18楼
没有错啊:
接受你的观点:是少算了点,更正为:新风量为:9867CMH;约为:9800CMH
还有什么问题需要补充的吗?
回复
19楼
洁净空调的设计计算与普通的空调系统设计计算区别挺大的。
回复
20楼
看出问题来了吗?
请教各位:空调箱冷量计算有没有问题?
系统再热和冬季电加热有没有问题?
回复
21楼
根据室内负荷计算得出的冷量在228KW;
根据风量和(混合点及露点焓差)计算等出的冷负荷约为:423KW
我该选哪个做为AHU盘管冷量
表冷器的负荷=(混合点焓值-露点的焓值)*风量=室内全热负荷+室外新风负荷+再热负荷,两者当然差很多了,你的再热量没有算上
回复