1K级洁净车间设计计算过程:计算过程如果有问题,请在上面指出:空气处理过程为:新回风混合后,经表冷器处理到露点温度,经系统再热处理到送风状态点--送入室内采用电加热加湿器为电极加湿器系统采用AHU我在设计过程有这样一个疑问: 小负荷大风量系统,若根据室内显热和新风负荷来选择表冷器;则新回风混合后很难达到露点温度若采用混合点焓值和露点焓值及AHU风量来计算表冷器的冷负荷,则比室内显热加新风负荷冷负荷大的多?
1K级洁净车间设计计算过程:计算过程如果有问题,请在上面指出:
空气处理过程为:新回风混合后,经表冷器处理到露点温度,经系统再热处理到送风状态点--送入室内
采用电加热
加湿器为电极加湿器
系统采用AHU
我在设计过程有这样一个疑问:
小负荷大风量系统,若根据室内显热和新风负荷来选择表冷器;则新回风混合后很难达到露点温度
若采用混合点焓值和露点焓值及AHU风量来计算表冷器的冷负荷,则比室内显热加新风负荷冷负荷大的多?
请教如何确认AHU的冷量。
备注:回帖说明原理!
2楼
设计底图纸
回复
3楼
为什么会大的多?
回复
4楼
根据室内负荷计算得出的冷量在228KW;
根据风量和(混合点及露点焓差)计算等出的冷负荷约为:423KW
我该选哪个做为AHU盘管冷量
回复
5楼
计算书你看了吗?有啥问题否?
回复
6楼
在多看几遍教材.
为了满足湿度要求,只好处理到 露点 在 再热 这就是原因
回复
7楼
教材上是这么说的?我想问:在实际使用过程中,洁净室多数是"小负荷,大风量"比较多?根据风量选盘管,你的冷量会超出很多?"不能报着'大'就一定好的态度!
回复
8楼
"根据风量选盘管,你的冷量会超出很多?"
你给 风量 ,冷量 . 自然合格的 厂家会选择出适合的 盘管. 而不是你自己选出来的.
回复
9楼
当然是后者
423-228,应该等于新风负荷
回复
10楼
洁净室应该是“小温差,大风量”。
盘管不能单纯依靠冷量或风量选的
回复
11楼
洁净室 一般都是非标 产品... 不要按照选择厂家标准产品的思路来选择.
回复