开关柜日趋小型化额定电流却要做大,有什么不便和隐患?
lqdk-wyh
lqdk-wyh Lv.6
2012年05月29日 16:57:43
只看楼主

现在的开关,体积越来越小。线(排)却越选越大。造成很多不便与隐患。有什么好办法?[ 本帖最后由 dylan3940 于 2012-6-4 18:56 编辑 ]

现在的开关,体积越来越小。线(排)却越选越大。造成很多不便与隐患。有什么好办法?

[ 本帖最后由 dylan3940 于 2012-6-4 18:56 编辑 ]
免费打赏
asdfljg521
2012年06月04日 21:18:41
12楼
回复
xiaogaizi
2012年06月05日 23:43:01
13楼
使用异型排和异型线鼻子
回复
sheqifa99
2012年06月06日 09:37:47
14楼
路过学习!
回复
woben666888
2012年06月06日 11:01:47
15楼
安全距小,进出线不方便,后期维修处理难度大,厂家本身制作也不顺畅,要考虑元件布置等很多问题,配线紧凑,一次和二次配线难分离,在一些高谐波等场所极易出事,不好
回复
dylan3940
2012年06月06日 13:12:53
16楼
大家分析了小型化带来的缺点,来看看其优点吧。
小,必然节省材料,增加制造和装配难度相当于费工,节省材料和增加工时之间找平衡点,结果还是利大于弊的。
小型化是技术先进的体现,ABB的12kV开关柜在550柜宽1340柜深2200柜高的空间内能做到额定电流2000A。世界上最窄的环网柜,630A只有210mm柜宽。
有些场合用小型化柜子成本最低。举个例子,在北京市中心这种寸土寸金的地方,小型化开关柜占地最少,节约的土地资金会是开关站本身的N倍。
有些场合必须用小型化开关柜。在一些大型船只上,海洋平台上,地方就那点,只能用小型的,不是你有钱就能装得下大型的。
回复
kgg100001
2012年10月15日 20:11:00
17楼
最主要是温升难以解决
回复
小型柜专家
2018年12月16日 11:25:12
18楼
我有好办法
回复