在出电气清单时,电缆的工程量是实物量,对吗?那么预留工程量怎么表达?假如电缆实物工程量是100米,预留长度为2.5米。给清单量怎么给?100米?102.5米?若是100米,需要在项目特征里描述吗?
在出电气清单时,电缆的工程量是实物量,对吗?那么预留工程量怎么表达?假如电缆实物工程量是100米,预留长度为2.5米。给清单量怎么给?100米?102.5米?若是100米,需要在项目特征里描述吗?
12楼
11、电气电缆的净长如何确定?盘、箱的预留长度、损耗、波形系数这部份量如何确定?
答:电缆敷设的净长(工程量)是按设计图示的就位后净尺寸计算(包括水平、垂直走向)。电缆进盘箱的预留长度和波形余度均按设计要求或“施工及验收规范”规定长度计算在综合单价中。电缆敷设的损耗是竞争量,由报价人在综合单价中考虑。
回复
13楼
网络不好,重复发帖了。抱歉!
谢谢你的解答!受教了。
回复
14楼
清单工程量中的电缆长度是设备到设备之间的电缆走向的净长度是图纸上量出来的长度不考虑任何其他因素
回复
15楼
原来是如此考虑呢,。。。。
回复
16楼
以上回答没错.但个人认为规范规定有缺陷。既然在综合单价中考虑预留量,那标底肯定也要考虑,也要计算预留量,那还不如在电气清单中直接一起提供数量,免得施工单位投标时还要计算预留量。小工程还好,大的高层建筑计算一下工作量还不小。根据本人经验,我敢打赌,10家至少有9家投标单位只根据清单中电缆实物量计算综合单价,而没有考虑预留量。做标底的也很少会考虑。
回复
17楼
我这次招标的时候,清单的量,没有预留,我发现这是个问题,如果不预留,其实后面问题学蛮多的,后来向定额站的人打电话询问,人家说是要预留的。只是已经没有预留了,所以感觉还是有点点担心的,怕以后造价不好控制。
回复
18楼
清单量”只是计算的基础
回复