在出电气清单时,电缆的工程量是实物量,对吗?那么预留工程量怎么表达?假如电缆实物工程量是100米,预留长度为2.5米。给清单量怎么给?100米?102.5米?若是100米,需要在项目特征里描述吗?
在出电气清单时,电缆的工程量是实物量,对吗?那么预留工程量怎么表达?假如电缆实物工程量是100米,预留长度为2.5米。给清单量怎么给?100米?102.5米?若是100米,需要在项目特征里描述吗?
2楼
你的问题很专业,清单量里不含预留长度,其预留长度在配价是二次计算。个人理解此预留部分长度由规范而定,不需另行描述。我想清单所体现的各单位报价水平的差异性,主要体现在其二次计算部分了。大家可以深入探讨。
回复
3楼
同意楼上说法,我做电气清单时,电缆的工程量是按照实物量走的。
回复
4楼
支持
回复
5楼
我今天查了下江苏04清单中关于电缆的说明,如下:
三、电缆敷设定额末考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,该增加长度应计入工程量之内(详见《全国统一安装工程预算工程量计算规则》)。
按此说法,报价是要计入的,但是出清单工程量时是否计入,我就不是很清楚了。第一次出清单,还请各位前辈点灯指路。
回复
6楼
清单量为基本长度,二次计算时考虑,其他因素。
回复
7楼
按此说法,施工单位报价时,“清单量”只是计算的基础。所有的预留需要按图重算。对吗?
我是甲方。没有报过价。
回复
8楼
另,请教个问题。
在计算插座的配管配线时,预埋于地板中的长度是否要计算。比如说,普通插座安装高度时距地300mm,那么预埋于板(板厚100mm)内的管线要加多少? 加50mm吗? 但是,一般施工单位现场做法是预埋在50mm厚的找平层里的。这样还需要给吗?
回复
9楼
另,请教个问题。
《建设工程工程量清单计价规范》宣贯交底资料。。。。。。。
2.电缆敷设中所有予留量,应按设计要求或规范规定的长度,考虑在综合单价中,而不做为实物量。
回复