水喷雾灭火系统与自动喷淋系统合用注意的要点
zcm0327
Lv.2
2004年05月28日 11:09:07
来自于
企业招聘
+
关注
取消关注
只看楼主
本人正在做一个高层的综合楼燃油真空热水机房在地下室根据规范需做水喷雾系统可消防水泵房内布置不下水喷雾泵如果与自喷系统合用设计上要注意些什么谢谢各位不吝赐教
本人正在做一个高层的综合楼
燃油真空热水机房在地下室
根据规范需做水喷雾系统
可消防水泵房内布置不下水喷雾泵
如果与自喷系统合用
设计上要注意些什么
谢谢各位不吝赐教
免费打赏
1969yfj
2004年05月28日 11:17:28
2楼
规范上应该可以共用,北京市消防局不允许,非让分开。不知其他地区要求如何
回复
fengwenji
2004年05月29日 09:08:40
3楼
应该可以用的,因为这两系统是设在不同的地方,如能保证不在同一防火分区,同考虑水泵流量按大选取,但两系统中压力、流量不同,则需减压和加装泄流阀(安全阀);如可能出现同一防火分区,水泵则要按同时开启选用,还要考虑保证两系统都要达到设计的流量和压力,很难保证这一点。
回复
zcm0327
2004年05月29日 13:26:24
4楼
楼上的谢了
回复
相关推荐
预作用自动喷淋系统问题求助
建筑消防给水
2016-09-27 15:08:46
自动喷淋系统最不利点喷头工作压力
建筑给排水
2016-06-13 16:06:54
根据《水消规》自动喷淋系统是否应该增设压力开关和流量开关
建筑消防给水
2016-01-18 16:22:22
自动喷淋开式系统,是否也要接屋顶水箱?
建筑消防给水
2015-12-09 15:34:29
商场高度大于8米,能否设置自动喷淋系统,若不能需要设置什么消防系统
建筑消防给水
2015-08-18 10:38:41
自动喷淋系统设计的探讨分析
建筑给排水
2015-07-30 21:54:00
自动寻的喷水灭火系统与自动喷淋系统能否共用水泵房设备管道
建筑消防给水
2015-06-23 16:46:31
自动喷淋系统最不利点作用面积位置怎么确定
建筑消防给水
2015-01-12 12:28:57
一个3层幼儿园,总建筑面积7000方左右,设置自动喷淋系统的造价大概需要多少?
建筑给排水
2015-01-09 11:44:08
钢结构厂房自动喷淋系统无法设屋顶水箱怎么办?
建筑消防给水
2014-12-27 21:12:26
【yigeqingchen学给排水】之自动喷淋系统设计流程
建筑给排水
2014-09-26 14:16:57
自动喷淋系统的设计流程
建筑给排水
2014-09-24 15:59:53
自动喷淋系统中,是否每一层每个防火分区的配水管末端都应该设置排气阀?
建筑消防给水
2014-09-11 14:38:28
自动喷淋系统中试水阀是否可以兼做泄水阀
建筑消防给水
2014-09-09 11:24:42
某三层办公、仓库建筑自动喷淋系统方案图
给排水工程施工图
2014-09-01 10:01:41
某九层高层仓库自动喷淋系统设计图
给排水工程施工图
2014-09-01 08:41:54
某超高层建筑自动喷淋水喷雾消火栓系统原理图
给排水工程施工图
2014-08-18 15:31:00
自动喷淋灭火系统 末端试水装置 压力表前为何要安装控制阀?
建筑给排水
2014-07-02 14:33:39
某地下车库自动喷淋平面布置图系统图
给排水工程施工图
2014-06-10 13:12:51
某高层建筑地下一层自动喷淋冲洗生活给水系统图
给排水工程施工图
2014-06-05 10:13:59
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开