本人正在做一个高层的综合楼燃油真空热水机房在地下室根据规范需做水喷雾系统可消防水泵房内布置不下水喷雾泵如果与自喷系统合用设计上要注意些什么谢谢各位不吝赐教

本人正在做一个高层的综合楼
燃油真空热水机房在地下室
根据规范需做水喷雾系统
可消防水泵房内布置不下水喷雾泵
如果与自喷系统合用
设计上要注意些什么
谢谢各位不吝赐教
免费打赏
1969yfj
2004年05月28日 11:17:28
2楼
规范上应该可以共用,北京市消防局不允许,非让分开。不知其他地区要求如何
回复
fengwenji
2004年05月29日 09:08:40
3楼
应该可以用的,因为这两系统是设在不同的地方,如能保证不在同一防火分区,同考虑水泵流量按大选取,但两系统中压力、流量不同,则需减压和加装泄流阀(安全阀);如可能出现同一防火分区,水泵则要按同时开启选用,还要考虑保证两系统都要达到设计的流量和压力,很难保证这一点。
回复
zcm0327
2004年05月29日 13:26:24
4楼
楼上的谢了