空调设备中的风机与热泵、冷冻机等应该分开供电吗?
漫天飞雪
2006年11月21日 11:30:10
只看楼主

空调设备中的风机与热泵、冷冻机、冷冻水泵等应该分开供电吗?可不可以共用一个配电箱?另外,空调专业的热泵、冷冻水泵等可以和水专业的生活水泵共配电箱吗?

空调设备中的风机与热泵、冷冻机、冷冻水泵等应该分开供电吗?可不可以共用一个配电箱?
另外,空调专业的热泵、冷冻水泵等可以和水专业的生活水泵共配电箱吗?
免费打赏
hhsscc
2006年11月21日 16:02:39
2楼
空调可以共用一个配电箱,生活水泵和空调最好分配电箱。
回复
漫天飞雪
2006年11月21日 19:06:50
3楼
为什么?什么理由
回复
netling
2006年11月21日 20:46:22
4楼
空调设备中的风机与热泵、冷冻机、冷冻水泵都是很大的负荷,你想一个箱子能装的下吗
但是可以是一组配电柜,建议将冷冻机、冷冻水泵一组,锅炉、热水泵另一母线,这样在冬天的时候可以将带大负荷的冷冻机、冷冻水泵的变压器切除
回复